关于10KV电缆选择问题
liufangping
2005年12月24日 12:16:16
只看楼主

一台1250KVA的变压器,高压侧用电缆进线,电缆选YJV22-3*95,我觉得不需要选这么大的电缆,YJV22-3*70的就足够拉,请各位高手发表意见

一台1250KVA的变压器,高压侧用电缆进线,电缆选YJV22-3*95,我觉得不需要选这么大的电缆,YJV22-3*70的就足够拉,请各位高手发表意见
免费打赏
zzdlm_cn
2005年12月24日 12:21:31
2楼
一般50~70mm2都可满足(凭经验).你可校验一下热稳定、电压损失以及短路电流与断路器的配合、经济电流截面等。
回复
ztszhou
2005年12月24日 14:05:36
3楼
应该可以,我公司从高压柜引到变压器都是用70的电缆。
回复
bqg
2005年12月24日 14:43:16
4楼


粗略估算一下,应该没问题吧,很凑巧,我公司从高压柜引到变压器也是用70的电缆,变压器容量1250KVA

回复
winesong
2005年12月24日 15:48:00
5楼
没问题,可以满足要求。

损耗会大一些,和初投资相比还是有一些得不偿失,保险系数还有点地。
但是也可以用
回复
ayishaw
2005年12月24日 16:03:15
6楼
可校验一下热稳定、电压损失,若电缆长度不是太长,50-70都可以满足的。
回复
eldderboy
2005年12月24日 16:03:17
7楼
我觉得应该选3*95的电缆或则是3*120的电缆比较合适,因为一次侧短路电流有6kA之多,热稳比较大(没有计算)
回复
zhuoaf@co163
2005年12月24日 17:56:03
8楼
建议选用120的电缆
回复
yjig
2005年12月24日 18:58:38
9楼
各地的电力公司可能有规定,最小电缆截面是70mm2,我公司1000KVA变压器的电缆也是70mm2。
回复
zh_jaxf
2005年12月24日 19:59:08
10楼
高压电缆的选择需进行热稳定校验,要看系统的短路电流有多大。
短路电流按25kA考虑的话,3*95就够了。
可看看出现开关的短路容量。
回复