电话和网络可以共用一根超五类8芯双绞线吗?
n_yj
n_yj Lv.4
2010年09月06日 15:40:15
只看楼主

按照原设计,从梯口到户内多媒体箱,电话采用RVV-2*2.0,网络采用一根超五类8芯双绞线;经过优化,电话和网络共用一根超五类8芯双绞线,其中电话用2芯,网络用4芯。这样设计可以吗?

按照原设计,从梯口到户内多媒体箱,电话采用RVV-2*2.0,网络采用一根超五类8芯双绞线;经过优化,电话和网络共用一根超五类8芯双绞线,其中电话用2芯,网络用4芯。这样设计可以吗?
luzy2008
2010年09月06日 17:36:36
2楼
规范应该是不允许,实际使用是可以的,原来(几年前,现在都光纤到户了)我们温州的电信公司在小区里的综合布线就是这样设计的。
回复
phoenixlyc
2010年09月06日 20:50:50
3楼
不能 吧 会干扰的
回复
vane263
2010年09月26日 11:04:25
4楼
规范应该是不允许,但可以做到,为什么不按设计的要求做,想偷工减料是吧!
回复
fkyaoyao
2010年09月28日 09:32:54
5楼
不符合规范但可以用
回复
hjg19831
2010年09月30日 16:58:55
6楼
可以用,现在都还在用这种方法,省事省钱,不过有影响
回复
wzyub
2010年10月01日 13:49:29
7楼
规范应该是不允许,实际使用是可以的
回复
chenjun4701
2010年10月01日 23:05:44
8楼
可以用的,没见着有什么影响,我家里就是我这么布的,OK
回复
qoqodu
2010年10月02日 10:18:42
9楼
实际操作是可以的
回复
hezhenkeji
2010年10月18日 01:15:54
10楼
规范是不可以的,实际是可以做的,网络实际只使用4根芯就可以了,电信上门装ADSL的时候你可以看到他们就是这么干的,最无良的公司哦,呵呵
回复
lslove007
2010年10月18日 17:12:55
11楼
学习了,真是为了省钱吗?哎,这些公司呀~~~~~~~没法说
回复

相关推荐

APP内打开