室外台阶做法????
yuanmingguang
2010年09月06日 14:31:52
来自于建筑构造
只看楼主

各位版友,现在很多项目的室外台阶都出现裂缝、沉降等问题,尤其是台阶下面为泥土层,各位有没有施工现场实际操作过的做法,而且效果比较好的,在这里说说看啊!!大家一起讨论一下,我先说说我的做法,我以前做过一个别墅的室外台阶,分别是素土夯实,c15垫层10公分,砖砌台阶,台阶与房屋之间留缝,油膏嵌缝,面层是砂浆粉面。由于我的项目是毛坯交房,所以,做的比较简单,因为我们想反正业主入住装修后肯定要重新做,所以就没有考虑那么多,可是时间长了之后,尤其是我们自己做的样板房,室外台阶出现了断裂、沉降。非常难看。

各位版友,现在很多项目的室外台阶都出现裂缝、沉降等问题,尤其是台阶下面为泥土层,各位有没有施工现场实际操作过的做法,而且效果比较好的,在这里说说看啊!!大家一起讨论一下,
我先说说我的做法,
我以前做过一个别墅的室外台阶,分别是素土夯实,c15垫层10公分,砖砌台阶,台阶与房屋之间留缝,油膏嵌缝,面层是砂浆粉面。
由于我的项目是毛坯交房,所以,做的比较简单,因为我们想反正业主入住装修后肯定要重新做,所以就没有考虑那么多,可是时间长了之后,尤其是我们自己做的样板房,室外台阶出现了断裂、沉降。非常难看。
大家有没有什么好的做法?????
免费打赏
内强
2010年09月06日 23:13:20
2楼
如果和建筑物整体分开做,想不出现裂缝,很难,因为现在的工程都是比较赶,平整场地后不可能等到地基土自然沉降后在施工,我们也做过这种赶工期的别墅,我用过一个办法,也应该是大多数人用的一个方法,就是在入口处要做台阶的地方现浇一块板,这块板与主题建筑是连在一起的,也就是在入口的地梁处悬挑一块砼板,这样这个台阶出现裂缝的可能性基本上就解决了。
回复
hanjian2006yuan
2010年09月07日 08:21:24
3楼
浇注现浇板 这么麻烦啊 要是大厅的入口的楼梯 还不赶上一个现浇面了 有没有简单点的
回复
yuanmingguang
2010年09月07日 11:31:11
4楼
现浇板出来是个好办法!
但是考虑到植筋,浇筑混凝土,可能花费的成本也不低,很多开发商都不愿意在这里交房过程中可能不能发现问题的地方花钱。
回复
hanjian2006yuan
2010年09月07日 15:28:04
5楼
设计方面的措施:
(1)在软土地基地区.通过设置沉降缝.把台阶连同它的基础和建筑物主体完全分离.当室外台计为通长时,应沿长度方向垂直设置分格缝。
(2)对地基土的冻胀性.尽可能把台阶基础设计在冰冻线以下.当不能把台阶基础敞到冰冻线以下时.应采取换土措施,消除土的冻胀。
(3)室外台阶的材料应要求一定的强度和抗冻性。尽可能设计砼台阶。当台阶使用要求较高或台阶面积较大时.可在台阶中配6@300mm双向钢筋网,以加强台阶的整体剐度。
2.施工方面的措施:
(I)在施工程序上.台阶的施工应放在最后,在建筑物主体有一定沉降缝必须符合设计要求.
(2)台阶基础一般为一层砼垫层.虽然比较简单.但绝不可马虎而省掉。台阶基础埋深必须符台设计要求。
(3)台阶基础施工前,应挖除疏橙杂填土层或按设计要求处理.若台阶基础下为回填土.必须按规定分层夯实,回填土中不得夹大量球冻土块。
(4)台阶使用的材料必须符合设计要求。砼台阶,浇完砼后,应做好养护工怍。
回复
lihongwei1985
2011年01月06日 11:00:26
6楼
学习了 谢谢!!
回复
yiwei-5495
2011年01月06日 19:31:21
7楼

这个方法不错
回复
yalin0716
2015年01月18日 12:07:30
8楼
hanjian2006yuan 发表于 2010-9-7 15:28 设计方面的措施:(1)在软土地基地区.通过设置沉降缝.把台阶连同它的基础和建筑物主体完全分离.当室外台 …学习了,请问这是什么规范
回复
设计小兵
2015年01月25日 17:52:52
9楼
内强 发表于 2010-9-6 23:13 如果和建筑物整体分开做,想不出现裂缝,很难,因为现在的工程都是比较赶,平整场地后不可能等到地基土自然 …我们也常这样处理,主体施工时就预留钢筋出来,悬挑板后做
回复
cqd962
2015年02月02日 16:05:00
10楼
学习了!!!
回复
xiaommc1
2015年02月03日 17:58:31
11楼
做悬挑板是常用的办法,不见得麻烦~~~~~~~~~~
回复