有一八层宿舍楼,在整个屋面上架起2.8m高的构架层(局部中空),构架层不上人,避雷带应设在屋面层还是构架层?或者两层都设?本人设在构架层,因为它最高,但总工要设在屋面层,认为构架层可以被雷击,你怎么看?
有一八层宿舍楼,在整个屋面上架起2.8m高的构架层(局部中空),构架层不上人,避雷带应设在屋面层还是构架层?或者两层都设?本人设在构架层,因为它最高,但总工要设在屋面层,认为构架层可以被雷击,你怎么看?
2楼
在整个屋面上架起2.8m高的构架层?做什么用途的?避雷带应设在构架层。
回复
3楼
构架是建筑做造型,现在好多建筑顶部都设构架层。避雷带设在构架层,屋面层不用设吗?有依据吗
回复
4楼
顶一下,等高手
回复
5楼
二话不说,肯定是在构架层。理由是构架层已经成为屋顶突出部位了。如果说它可以不设。那么,上人楼梯间的屋顶也可以不设了。还有屋顶水箱等等都可以不设了。
回复
6楼
完全同意
回复
7楼
同意,应该设置在构架层!!
回复
8楼
应该设在构架层, 并与屋面层的金属体可靠连接,估计总工不是电气专业的.
回复
9楼
最高点设置
回复
10楼
应该设在构架层, 并与屋面层的金属体可靠连接,
回复
11楼
构架如果是金属的是不是可以被当作避雷带用(构架底部与女儿墙压顶内的避雷带可靠连接)
也就是说可不可以把金属构架当作避雷带的一部分.金属构架允许不允许被雷击?