框架结构中,雨篷抗倾覆验算不过,填充墙自重太小怎么办?
框架结构中,雨篷抗倾覆验算不过,填充墙自重太小怎么办?
2楼
雨篷挑出长度那是建筑定的也符合要求,短了建筑不同意怎么办!雨篷梁增高也行,那就直接顶到上面框架梁了?
回复
3楼
根据你所言情况,跟建筑协商,将雨篷底标高抬到框架梁底平,抗倾覆验算即可满足。
回复
4楼
框架结构中,雨蓬的抗倾覆验算,一般情况下和填充墙无关,主要靠雨蓬梁的抗扭来平衡雨蓬的倾覆力矩。
回复
5楼
同意楼上的,框架结构的雨篷梁,受到的是协调扭转,通过雨篷梁的抗扭开抵抗雨篷的倾覆力矩,因此,如果抗扭承载力不够,可以增加截面,或者增加抗扭钢筋
回复
6楼
框架结构中,雨篷抗倾覆验算不过,填充墙自重太小怎么办?此时,过梁顶到框架梁底面500?600?过梁与框架梁整浇,这部分砼构造配筋
回复
7楼
谢谢大家,小弟受教了
回复
8楼
一般通过增加梁截面及配筋满足,如与框架梁接近则可以整体浇注。
回复
9楼
填充墙里就不能设置雨棚,倾覆演算肯定不过的,你做层间梁或是把雨棚抬高到框架梁底吧。
回复
10楼
回复
11楼
受教了
回复