规范上说:采用TN-C-S系统时,当保护线与中性线从某点(一般为进户处)分开后就不能再合并。此处的进户处是指进总配电箱吗?那二线是在接总断路器之前分还是在之后分?
规范上说:采用TN-C-S系统时,当保护线与中性线从某点(一般为进户处)分开后就不能再合并。
此处的进户处是指进总配电箱吗?那二线是在接总断路器之前分还是在之后分?
2楼
总配电箱;
总断路器之前分.
回复
3楼
同意楼上。
回复
4楼
总断路器之前分是否是说在总断路器前另接一线到总配搭箱内的接地端子排上,这样就分开成为保护线和中性线了?
回复
5楼
为什么分开后就不能再合并了?
回复
6楼
是为了确保接地故障电流只从PE线返回,而不是即从PE线返回又从N线返回。在有剩余电流动作保护电器的情况下更加不允许,因为剩余电流动作保护电器无法合闸。
回复
7楼
因为N线和PE线不经过断路器,而是在端子排上分线,所以无所谓断路器之前或者之后。
回复
8楼
总断路器之前分.同意大家意见。
回复
9楼
同意!
回复
10楼
那就是说在总断路器之前分了。
回复