《砌体结构设计规范》疑问
byf0918
byf0918 Lv.4
2010年09月05日 13:50:01
来自于砖混结构
只看楼主

请教同仁一个问题:《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)中6.1.3条规定的墙厚度h≤240mm时可以修正,当墙厚度为370mm时,是否还要修正?怎么修正?

请教同仁一个问题:《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)中6.1.3条规定的墙厚度h≤240mm时可以修正,当墙厚度为370mm时,是否还要修正?怎么修正?
zhugeguang
2010年09月05日 19:18:44
2楼
第6.1.3条 厚度h≤240mm的自承重墙,允许高厚比修正系数μ1应按下列规定采用:
1 h=240mm μ1=1.2;
2 h=90mm μ1=1.5;
3 240mm>h>90mm μ1可按插入法取值。
可见本条的适用条件是 厚度h≤240mm的自承重墙。不满足此条件的均不调整。
回复
woshishuishiwo
2010年09月06日 03:30:13
3楼
“自承重墙是房屋中的次要构件,而且只有自重作用。根据弹性稳定理论,当条件相同情况下,自承重墙比承重墙的临界荷载要大,因此对自承重墙的允许高厚比的限制可以适当放宽”。——《砌体结构设计与计算》P90页。
因此,370墙的允许高厚比也可以放宽,放宽值取和240墙应该是可以的。
回复
byf0918
2010年09月06日 12:10:02
4楼
3#这位同志的说法是370墙的修正系数按240墙取值?这里似乎不大合适,规范中6.1.3规定的240墙取1.2,而90厚的墙取1.5,墙厚介于二者之间时还可以采用内插法取修正系数,可见修正系数与墙厚是成线性关系的而且是随着墙厚的增加修正系数变小。如果按这种线性关系的话,370墙的修正系数应该小于1.2,但是据我查阅砌体结构大学本科教材,此处的修正系数是靠做实验得出的。而且此修正系数除了与墙厚有关外,是否与墙体的整体性能也有关系,比如说墙体越厚整片墙的整体性就变得比较差,厚度变厚可以提高其稳定性,但同时整体性变差是否会降低其稳定性?