高耸结构在验算地基承载力时就是算Pkmax时,当e>l/6时,不能用那个2(Fk+Gk)/3la来算吗?这个是用来算倾覆的吗?倾覆和地基承载力分别如何计算?求解。。。。。。谢谢!
高耸结构在验算地基承载力时就是算Pkmax时,当e>l/6时,不能用那个2(Fk+Gk)/3la来算吗?这个是用来算倾覆的吗?倾覆和地基承载力分别如何计算?求解。。。。。。谢谢!
2楼
7.2.3 当基础在核心区外承受偏心荷载,且基底脱开地基土面积不大于全部面积的1/4时,验算地基承载力的基础底面压力可按下列公式确定:2(Fk+Gk)/3la且3a》0.75b.
核心区为e《l/6的范围。当e>l/6时出了核心区按上条规定。
回复
3楼
高耸结构的地基反力,大小应力比值最好控制在1/3之内。否则倾斜太大
回复
4楼
看看规范吧,说的清清楚楚,7.2
回复
5楼
地基承载力和抗倾覆问题按规范是两个问题,实则一个问题。
以上问题的根源是编规范的人脑残造成的。
回复
6楼
不是用来计算倾覆的,和基础的刚度及基地下应力分布有关
回复