各位朋友大家好,现在做的一个展览建筑遇到一个问题,室外的一片宽3.2m的墙体,属于装饰构件,但是高度达到7.1m,我现在的想法是把它做成钢筋混凝土墙,生根于地梁,上部于女儿墙连接,但是因为墙体太高,不知道需要哪些方面的验算,固发帖请教各位,希望各位帮忙解答下或提出更好的建议,在此谢过!下面是我画的示意图:图中1.7m处属于女儿墙下图为效果图:[ 本帖最后由 freefly01 于 2010-9-5 11:02 编辑
各位朋友大家好,现在做的一个展览建筑遇到一个问题,室外的一片宽3.2m的墙体,属于装饰构件,但是高度达到7.1m,我现在的想法是把它做成钢筋混凝土墙,生根于地梁,上部于女儿墙连接,但是因为墙体太高,不知道需要哪些方面的验算,固发帖请教各位,希望各位帮忙解答下或提出更好的建议,在此谢过!
下面是我画的示意图:
图中1.7m处属于女儿墙
下图为效果图:
[
本帖最后由 freefly01 于 2010-9-5 11:02 编辑 ]
2楼
我不太赞成这个做法,混凝土墙的荷载太大拉,需要演算原来的框架梁、地梁,还有女儿墙,我感觉这3个构件的配筋不太够.
回复
3楼
我的想法是采用夹心保温墙,里面加钢檩条的做法,就是钢结构外墙的做法,把防火做法就可以!
回复
4楼
谢谢lj213兄的解答,我觉得把墙厚减小,然后重新验算各梁的配筋,现在不知道7.1m的高度墙体需要做哪些验算~~
回复
5楼
如果真是用混凝土的话,则这个7.1m高的混凝土墙体自身,除了配筋满足构造(防裂的构造)即可外,其他方面不用做任何验算。
因为,从受力上看,这个墙体最多承受风荷载和自身荷载。
混凝土构件刚度大,不怕风,风荷载对它们的影响非常小,验算结果肯定是构造配筋。再说这个东西后面好像还有墙体,不怎么受风的影响。
自身荷载,就更不用提了,这点儿自重,对混凝土自身来说没啥的。要是验算稳定性的话,也是肯定通过。因为这个墙体顶部没有什么竖向荷载。
反而应该验算的是,这个混凝土墙体的根部的安全、耐久性。要根据它传递到底部的荷载,验算梁的配筋够否,验算梁的挠度、裂缝。
当然,要是考虑的细的话,后加的这个墙体,其实可以看做和原框架梁、地梁整体工作的。但注意,后加混凝土和原有混凝土因为二次浇注,故不可以看做完全共同工作的。
回复
6楼
最好还是采用轻质墙体加外包装饰面板的做法。这样,整体荷载较小,且应该比较经济合理。
唯一不足之处,就是耐久性可能不如混凝土结构或砖墙结构。因为这种轻型墙体,骨架一般采用薄壁型钢,在室外的话,容易锈蚀。
对了,还可以考虑采用砌体结构啊(最好轻质砌块)。墙体周边采用构造柱、圈梁过梁包住即可啊。
回复