2楼
“主变”是电压等级较高的电力变压器的叫法,且容量一般都在10MVA以上,都是油变,保护上有主保护(纵差)和后备保护(速断、过流、接地、瓦斯、压力、温度)。
干变一般都是用户变压器,低压侧为中性点直接接地的0.4KV系统,对其一般只有速断、过流、接地、温度等保护。当然,在低压侧进线开关上有短延时、长延时的电流保护,还有的装有单接地保护(套在工作接地的N排上的零序电流互感器,二次电流接一只电流继电器,电流继电器接点跳高压)。
回复
3楼
干变也可能有差动保护哦!具体要看干变容量
回复
4楼
谢谢了。学习了。我们就是干变。
回复
5楼
学习了,:) :) :)
回复
6楼
《工业与民用配电设计手册》要求干变都应设置温度保护,而《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T50062-2008却没有明确规定。现有两台500kVA干式变压器,并列运行,高压侧用负荷开关+熔断器,可以吗?
回复
7楼
基本就是这样设置的
回复
8楼
并列运行的其他条件都符合的话,应该可以了
回复
9楼
我觉得我好弱哦。
回复
10楼
路过的 学习了
回复
11楼
2楼经验丰富,学习了
回复