正在做一个课程设计,任务是:一个小型热水站,冷热工质都是水。蒸气温度:200 水蒸气压力:0.4-0.6Mpa循环水进口温度:65 出口温度:90循环水量:50t/h。布置在一个3*6 m2的地方。要求用板式换热器。任务紧急,各项资料标准不知哪有,象设备工作温度,如何降低高温蒸气的危害 ,板式换热器的一些标准,最要命的是不知道如何下手,请各位大哥指点一下小弟,不胜感激!
正在做一个课程设计,任务是:一个小型热水站,冷热工质都是水。蒸气温度:200 水蒸气压力:0.4-0.6Mpa
循环水进口温度:65 出口温度:90循环水量:50t/h。布置在一个3*6 m2的地方。要求用板式换热器。任务紧急,各项资料标准不知哪有,象设备工作温度,如何降低高温蒸气的危害 ,板式换热器的一些标准,最要命的是不知道如何下手,请各位大哥指点一下小弟,不胜感激!
12楼
不是有国家标准了吗? GB16409
回复
13楼
那是板式换热器的,不是板式换热机组的:)
回复
14楼
用两级汽水-水水换热机组能行,第一级汽水喷淋换热器,把过热蒸汽变成饱和水再与二级板换换热,占地小1.5M*2M*1.8m(H),此换热器用于过热蒸汽和低压余热蒸汽场合,市面少见,无电子样本,有意请联系曾子13903517049,北京皇苑大酒店有用(北京电视台旁).
回复
15楼
商场可不可以用低谷电电锅炉,它可以在夜间进入保温状态,可以根据室外条件,按需供热,可以快速反映,选用北京益世捷能科技有限公司生产的自储能电锅炉,该锅炉采用高密度合金作为储热材料,属于真空相变锅炉,占地面积小,可直接安装在地下室,可完全根据商场的实际需要,快速反映,达到节约运行费用节约能源的目的。
如果感兴趣可进一步交流。
wangqingtx@263.net
http://www.eastjanus.cn
010-82672782-1003
王庆
回复
16楼
我给你选了下型:
板式换热器:用sondex的S22-IS16-24-TK-STEAM
一次侧进出口温度设计为150度(饱和蒸汽)/104度(冷凝水),
二次侧进出口温度为:65/90
换热量为1456kw,
板换换热面积:5.72平方米.
板片为0.5mm 316L不锈钢;
用EPDM垫片;
一二次侧法兰接口为DN100.
管壳式换热器用一个小的Φ325换热面积5平方米的就行!
因为我们是做专业的板式换热器的,对管壳式的选型有待商榷!
此选型仅供参考!
回复
17楼
板换的计算为什么自己不能计算,要厂家来计算??你是厂家吗?
回复
18楼
因为每种板换的选型软件是不一样的,
这个参数是我根据我们公司的选型软件选择出来的.
我公司是丹麦品牌sondex的代理商.
要是有合作的机会请跟我们青岛办事处联系:0532-85711368 张先生
回复
19楼
请问哪个厂商生产浅密波纹板换热器的,能否告诉具体性能参数。
回复
20楼
学习了
回复
21楼
回复