[求助]:板式换热器设计的问题
wk258mm
wk258mm Lv.2
2005年12月22日 17:24:48
来自于采暖供热
只看楼主

正在做一个课程设计,任务是:一个小型热水站,冷热工质都是水。蒸气温度:200 水蒸气压力:0.4-0.6Mpa循环水进口温度:65 出口温度:90循环水量:50t/h。布置在一个3*6 m2的地方。要求用板式换热器。任务紧急,各项资料标准不知哪有,象设备工作温度,如何降低高温蒸气的危害 ,板式换热器的一些标准,最要命的是不知道如何下手,请各位大哥指点一下小弟,不胜感激!

正在做一个课程设计,任务是:一个小型热水站,冷热工质都是水。蒸气温度:200 水蒸气压力:0.4-0.6Mpa
循环水进口温度:65 出口温度:90循环水量:50t/h。布置在一个3*6 m2的地方。要求用板式换热器。任务紧急,各项资料标准不知哪有,象设备工作温度,如何降低高温蒸气的危害 ,板式换热器的一些标准,最要命的是不知道如何下手,请各位大哥指点一下小弟,不胜感激!
guolei12344
2005年12月22日 17:39:55
2楼
看看这个资料:板式换热机组。
回复
wk258mm
2005年12月23日 19:37:46
3楼
有哪位能给提供一个设计范例吗,用ntu方法设计换热气的例子!主要因为时间实在太紧,而且这段时间一堆考试很忙。关键的一个问题:板式换热器的设计中,一次侧采用蒸汽温度为200度,如何降低高温蒸气对换热器的损害 。
回复
zhengxufeng
2005年12月23日 19:59:49
4楼
去图纸下载看看,那边有合适的资料、图纸。不过现在设计蒸气换热站,采用直混的比较多。现在蒸汽品质不好,杂质比较多,管壳换热器运行起来可靠的多。高温蒸气对换热器损害不大,关键压力不要高呀,前边加减压、过滤装置。板换容易堵塞
回复
wk258mm
2005年12月23日 20:35:22
5楼
这个学期刚接触专业课,听您一说,感觉到确实和实际有很大 差距啊,自己学的也很一般,对您说的不是特别的懂,现在老师的要求不是取用换热器,而是设计,蒸气方面的问题能给我详细说一下吗?不知哪有例子没?
回复
xiangjzhang
2006年02月06日 15:09:14
6楼
楼主:一般的板式换热器是不能承受200度的高温蒸汽的,特种板换一般耐温在180度左右,一般的板换在150度左右!而且根据蒸汽温度跟压力来看应该是过热蒸汽,非饱和蒸汽,所以建议在高温蒸汽进入板式换热器之前加一个管壳式换热器,起到减温减压的作用,使过热蒸汽变成饱和蒸汽,最好在管壳式换热器之前加一个多功能过滤阀或者1个过滤器+1个截止阀。在循环水侧也要加过滤阀,一般的板换是非常容易堵的,所以加过滤阀是必须的!
在我们公司有专门的板式换热器选型软件,可以根据参数选择换热器型号和四个接口管径、板片数等等。
回复
alwaysus
2006年02月07日 10:12:18
7楼
楼上的朋友的观点我同意!!但减温减压不一定用管壳式换热器,方法只要能把蒸汽的温度降下来就行了!!
回复
flyingbird
2006年02月07日 10:45:27
8楼
有现成的减温减压器,也可自己设计。
回复
xiangjzhang
2006年02月08日 09:19:54
9楼
楼上说的小包是指的"疏水器"吧?原理就象家里用的马桶原理一样.
如果是指疏水器的话就不对了!板换的汽水换热就是汽水换热,并不是把蒸汽转换成水再换热.
一般的疏水器都是安装在一次蒸汽侧的回路上的,而不是在进入板换之前加疏水器.
此观点仅代表我个人意见!
回复
fswfswshanghai
2006年02月08日 10:20:14
10楼
他说的小包就是管壳式的换热器,
回复
fswfswshanghai
2006年02月08日 10:21:47
11楼
板式换热机组的标准是征求意见稿,还没有正式确定呢,看来你要多下载点东西学学了
回复

相关推荐

APP内打开