多栋塔楼通过地下室连通 设不设缝?
sunhud
sunhud Lv.3
2010年09月05日 09:26:21
只看楼主

多栋塔楼通过地下室连通 设不设缝? 比如一个200*300米的大地下室 上部有6栋18~30层塔楼,这个工程在设计时,需不需要设缝?如果设缝,各个塔楼的基础埋深如何解决?如果不设,超长问题,同样头痛,不知各位在设计工作中,遇到此类问题,都是如何解决的?[ 本帖最后由 sunhud 于 2010-9-5 09:30 编辑 ]

多栋塔楼通过地下室连通 设不设缝? 比如一个200*300米的大地下室 上部有6栋18~30层塔楼,这个工程在设计时,需不需要设缝?如果设缝,各个塔楼的基础埋深如何解决?如果不设,超长问题,同样头痛,不知各位在设计工作中,遇到此类问题,都是如何解决的?

[ 本帖最后由 sunhud 于 2010-9-5 09:30 编辑 ]
zrxj1205
2010年09月05日 11:13:59
2楼
可以不设缝的,设置后浇带,然后加强首层板,墙的配筋
回复
jpcset
2010年09月05日 14:49:49
3楼
可以设也可以不设,下面分别简单分析一下设与不设的利弊
一 设缝:
优点:1.可以很好地解决高层塔楼与地下室裙房之间的沉降差异;
2.减少后浇带的数量。
缺点:设缝处施工上处理起来比较麻烦,易漏水。
二 不设缝
优点:结构整体性好;
缺点:需设置沉降后浇带,沉降程度不易掌握。
我们设计院也正在做类似的工程,我们采用的是设缝的方法。
以上个人拙见,仅供参考,谢谢!
回复
tangqq2008
2010年09月05日 16:14:22
4楼
我们总工讲过可以不设缝,理论和实践表明沉降差很小。
回复
教父
2010年09月05日 16:20:10
5楼
地下室顶板做成嵌固端,不设缝,做加强带
回复
ouyfw71
2010年09月05日 22:24:47
6楼
不能设缝,否则埋深很难满足
回复
sunhud
2010年09月09日 23:10:52
7楼



设缝后 你们基础埋深怎么算呢?
回复
sunhud
2010年09月10日 22:22:56
8楼
顶上去 O(∩_∩)O~~~~~~~~~·
回复
dongjian_526
2010年09月11日 11:33:18
9楼
如无特殊情况,肯定不设缝。设了缝,主楼没侧限了,如果车库与主楼再浇起来,设缝没必要。
回复

相关推荐

APP内打开