小弟刚接触净化空调,有些问题不懂,请师兄师姐们帮帮忙。比如:二更衣室维持正压15pa,一更衣室维持正压10pa,换鞋间维持正压5pa。那么,二更泄漏到一更的风量及一更泄漏到换鞋间的风量是怎么算的?第二个问题,哪些房间需设置排风,哪些房间只需回风不需排风?按如果需要需要排风,排风量是如何确定的?还有,按一些资料上说:新风量取下面两者中的大者:1.满足排风量与维持正压需要的风量;2.每人每小时的新风量40m3。
小弟刚接触净化空调,有些问题不懂,请师兄师姐们帮帮忙。
比如:二更衣室维持正压15pa,一更衣室维持正压10pa,换鞋间维持正压5pa。那么,二更泄漏到一更的风量及一更泄漏到换鞋间的风量是怎么算的?
第二个问题,哪些房间需设置排风,哪些房间只需回风不需排风?按如果需要需要排风,排风量是如何确定的?
还有,按一些资料上说:新风量取下面两者中的大者:1.满足排风量与维持正压需要的风量;2.每人每小时的新风量40m3。
如果说取第一种,那么首先要确定排风量(维持正压需要的风量计算我已经了解)。这个排风量如何确定?
12楼
排风量=送风量-回风量
回复
13楼
听了大家的留言大有收获啊
回复
14楼
正压实验室一般采用回风的方式,按照采集新风一个人又一个标准数值就行。换鞋间是+5Pa.越往里走,正压越大。是吗
用FFU最好设计,省时
回复
15楼
排风量到底怎么算 排风量=送风量-回风量 你怎么知道回风量
回复
16楼
看来做洁净手术室的人不少啊,这位哥们你说手术室一拖二和一拖三的可合用,规范上说好象必须的做全排的,而且从使用的角度上来看,单独排风还是很有必要的。不过能不能问问各位,手术室的负荷、湿度是怎么确定的?手术室、洁净铺房的冬夏季处理过程又是怎么在焓湿图上表示的,个人一直这个问题我现在的计算方面存在一些疑问,希望大家能多多交流交流啊!
回复
17楼
在工程实践中,对一个系统中的某个房间,只要送风量>(回风量+排风量+泄露风量)时,既能维持正压。与新风量无关,这与传统教科书和技术手册中的说法不同,不过仔细想想,这是对的。如果不信,请在工程调试中试一试。
回复
18楼
排风量=送风量-回风量
回复
19楼
回风量用焓湿图啊不就知道了嘛
回复
20楼
医院要求是各室单独排风。。。
回复
21楼
估算,5Pa取两次,然后每上1Pa取0.5次。我通常
就这样做的。
回复