关于正压的压差风量问题
tianxingdejiyi
2010年09月04日 15:46:46
只看楼主

小弟刚接触净化空调,有些问题不懂,请师兄师姐们帮帮忙。比如:二更衣室维持正压15pa,一更衣室维持正压10pa,换鞋间维持正压5pa。那么,二更泄漏到一更的风量及一更泄漏到换鞋间的风量是怎么算的?第二个问题,哪些房间需设置排风,哪些房间只需回风不需排风?按如果需要需要排风,排风量是如何确定的?还有,按一些资料上说:新风量取下面两者中的大者:1.满足排风量与维持正压需要的风量;2.每人每小时的新风量40m3。

小弟刚接触净化空调,有些问题不懂,请师兄师姐们帮帮忙。
比如:二更衣室维持正压15pa,一更衣室维持正压10pa,换鞋间维持正压5pa。那么,二更泄漏到一更的风量及一更泄漏到换鞋间的风量是怎么算的?
第二个问题,哪些房间需设置排风,哪些房间只需回风不需排风?按如果需要需要排风,排风量是如何确定的?
还有,按一些资料上说:新风量取下面两者中的大者:1.满足排风量与维持正压需要的风量;2.每人每小时的新风量40m3。
如果说取第一种,那么首先要确定排风量(维持正压需要的风量计算我已经了解)。这个排风量如何确定?
dfjh
2010年09月04日 16:23:51
2楼
泄露风量可按照50m3/h估计。需设置排风的房间要看工艺要求,不能一概而论。有些房间的温湿度太高,回风回造成冷负荷、湿负荷太大的房间也要排风。
回复
tianxingdejiyi
2010年09月06日 07:59:27
3楼
谢谢!各位不吝赐教啊,都来说说。
回复
weixianyun
2010年09月06日 12:00:42
4楼
这个问题 要学习 一下
回复
danaokegzs
2010年09月06日 21:13:53
5楼
新风量要满足上面三个要求,如果是手术室就安手术室的标注Ⅰ级1000m³/h,Ⅱ、Ⅲ级800m³/h,Ⅳ级600m³/h就行。那么辅助房间就按送风量的25~30%取就行了,不是特殊要求就只取25%就可以了。
至于排风,要看房间具体功能。像手术室,都需要排风,而且是单独的。像辅房就要按计算了。不过像洁净走廊、清洁走廊就算你算的排风量等于0你还是得做排风,一遍到时候调节压差。
像复苏室、麻醉室,这些都需要排风,也可以做全排,如果回复不是很大就可以做全排。像打包间,污物清洗间就不要设回风,做全排了。标本间也是只做全排就可以了,还有石膏间也是这样。
具体要看房间功能,不能一概而论。
希望以后大家多交流一下。
回复
xjg200412
2010年09月07日 12:22:54
6楼
我也想知道,盼高手来解答。
回复
ydvke
2010年09月07日 21:32:47
7楼
就电子厂房来说,排风量,一般为甲方设备需求排风,或者生产工艺用料有异味需要排风.
如果是甲方设备需求排风,可要求甲方提供排风量,如果是生产工艺有异味排风的话就得看是全排或者是有异味区域局部全排,除异味效果为佳.

有不对的地方欢迎各位同行指出!
回复
zr000
2010年09月08日 12:04:33
8楼



1,房间压差5Pa,可取漏风量0.6次换气次数;
2,第二个问题和第三个问题一样,不属于净化的知识,看看通风方面的课本吧。一般来说,在洁净室排风量都比卫生新风量大。
回复
fashion103
2010年09月09日 16:30:16
9楼
房间压差5Pa,可取漏风量0.6次换气次数,不会小了吧,去个2次差不多,压差15Pa取4次的换气次数,5楼的说手术室排风需要单独排不一定吧,(向一拖二的手术室,我们一般是排风机也是一拖二),复苏室需要排风吗?还有辅房排风一般都是放在洁净走到里面排
回复
xiajlin
2010年09月10日 15:26:55
10楼
蹲下认真学习一下
回复
zsmsee
2010年09月10日 15:31:50
11楼
逐步减少送风量
回复

相关推荐

APP内打开