我住在农村,前段时间在卫生间新装了电热水器,因为功率比较大所以从电表另外接了一根截面大一些的线,开始用蛮好的后来只要一开里面的日光灯电表的漏电开关就跳闸 求教一下各位高手为什么电表会跳闸
我住在农村,前段时间在卫生间新装了电热水器,因为功率比较大所以从电表另外接了一根截面大一些的线,开始用蛮好的后来只要一开里面的日光灯电表的漏电开关就跳闸
求教一下各位高手为什么电表会跳闸
2楼
电表是没闸的,所以电表不会跳闸!
回复
3楼
时间长了日光灯受潮漏电了。
回复
4楼
电表没开关,更没漏电开关;是不是把电表箱和电表弄混了?如是表箱内开关跳,可能是过载了;如是漏电开关跳,还可能是日光灯和热水器有混路情况。
回复
5楼
可能性非常大,我怀疑其是将二者的零线共用了
回复
6楼
日光灯回路与热水器是同一回路吗
回复
7楼
是单开日光灯漏电开关跳,还是开任何电气漏电开关都跳。
回复
8楼
日光灯潮湿存在漏电,导致跳闸。
回复
9楼
h呵呵~~不好意思,没表达清楚,是电表的进线上装的漏电开关
回复
10楼
是单开日光灯漏电开关跳闸
回复
11楼
它们是一个回路
回复