我们搞的是城镇供水工程,水池的盖板浇注4天后还未完全凝固,这是什么原因?该如何处理?是不是凿掉重新浇注过?
我们搞的是城镇供水工程,水池的盖板浇注4天后还未完全凝固,这是什么原因?该如何处理?是不是凿掉重新浇注过?
2楼
很简单,水泥的问题;不信你把水泥送去检验。
回复
3楼
不一定吧,水泥是海螺生产的,应该有质量保证。我主要怀疑是不是施工的问题?
回复
4楼
水泥是不是假冒产品,我施工很多年了,还没遇到过你说的这种情况,一般情况下,温度在2-6度间砼凝结较慢,一般在8-12小时之间。
回复
5楼
如果是施工的问题会不会是由于振捣的时间的控制上导致泥浆的离淅啊!
回复
6楼
肯定是水泥的问题,不信你检测一下。
回复
7楼
肯定是水泥的问题,不能还有什么问题。
回复
8楼
我在网上看见另外的分析:
1 混凝土的硬化在于水泥的水化作用。周围环境温度对水泥水化的速度有显著的影响:,温度降低,水泥水化速度降低,混凝土强度增长缓慢。当温度降至冰点以下时,则由于混凝土中的水分大部分已结冰,水泥颗粒不能与冰发生化学反应,混凝土的强度停止发展
2 外加剂掺多了,或外加剂里的缓凝成分多了。强度进展很慢,需要较长时间才能达到
3 水灰比太大
4 水泥的研磨程度太粗
不知道有没有道理?
回复
9楼
是外加剂过量哪,以前碰到过,2,3天砼也不凝固,在搅拌站查的时候是有一罐外加剂加多哪
回复
10楼
我们这里也碰到过外加剂加多长时间没凝结
回复
11楼
首先,应查一下使用的外加剂的情况,如果是参量过多。就造成质量问题了。
再就是进行水泥取样,进行水泥检测试验。一般大的工程项目水泥进场后每批次就要求送检一次!
回复