请问42l6和6l2电流电压表和互感器的距离?
lyffyl_1999
2005年12月22日 14:43:49
来自于变压器
只看楼主

请问42l6和6l2电流电压表和互感器之间的距离有限制么?连接导线的线径有要求么?

请问42l6和6l2电流电压表和互感器之间的距离有限制么?连接导线的线径有要求么?
免费打赏
互感器
2005年12月24日 19:32:09
22楼
X/5A的互感器,额定二次电流为5A.
回复
zuoxaomin
2005年12月25日 16:05:46
23楼
互感器斑竹是这方面的专家,我对长距离的输送全部改为X/1的互感器了。呵呵,但有时候遇到互感器回路由软启动输出,没给出额定负荷。
回复
互感器
2005年12月25日 16:13:01
24楼
zuoxaomin兄,软启动的话,消耗功率怎么确定呢。
回复
zuoxaomin
2005年12月25日 16:24:28
25楼


不是输出给软启动,是该型号的软启动内部可能有取样互感器,所以在标准功能外,有个可以选择的功能:0~1A电流输出(可带外接电流表)但厂家没给出该输出的额定功率,另外该回路带旁路接触器,联系不到厂家技术人员,无法确认在切换旁路后是否还有输出(软启动为6进,3出)为保险起见,我取消了该功能,另加了互感器。呵呵!
现在的很多样本资料真不全。
回复
互感器
2005年12月25日 16:58:57
26楼
明白了。 谢谢。
回复
peter00007
2005年12月25日 18:05:10
27楼
又学到了不少,以后遇到长距离的输送我肯定建议他们改为X/1的互感器了!
回复

相关推荐

APP内打开