请问42l6和6l2电流电压表和互感器之间的距离有限制么?连接导线的线径有要求么?
请问42l6和6l2电流电压表和互感器之间的距离有限制么?连接导线的线径有要求么?
2楼
只要安装空间足够,距离应该不是问题。一般规定电流线经不小于2.5。如果远距离测量,除加大线径外,对互感器的容量还有要求。
回复
3楼
远距表记还要考虑用控制电缆!!
回复
4楼
谢谢两位,我使用的导线为0.75平方,距离40米,影响电流表的读数么
回复
5楼
可以咨询一下电表厂家。
回复
6楼
就像3楼说的,远距离记的用控制电缆,,其他也没什么要求。。。
回复
7楼
截面积太小!
回复
8楼
电流线2.5以上有标准
回复
9楼
40米干什么啊 .学习下
回复
10楼
不行,电流导线最小2.5平方。40M用4平方的线吧
回复
11楼
天哪,40米0.75方,算一下,电阻得多大!还能不影响精度?!
回复