请问42l6和6l2电流电压表和互感器的距离?
lyffyl_1999
2005年12月22日 14:43:49
来自于变压器
只看楼主

请问42l6和6l2电流电压表和互感器之间的距离有限制么?连接导线的线径有要求么?

请问42l6和6l2电流电压表和互感器之间的距离有限制么?连接导线的线径有要求么?
免费打赏
peter00007
2005年12月22日 14:51:11
2楼
只要安装空间足够,距离应该不是问题。一般规定电流线经不小于2.5。如果远距离测量,除加大线径外,对互感器的容量还有要求。
回复
石大头
2005年12月22日 14:58:06
3楼



远距表记还要考虑用控制电缆!!
回复
lyffyl_1999
2005年12月22日 15:02:43
4楼
谢谢两位,我使用的导线为0.75平方,距离40米,影响电流表的读数么
回复
xj123456789
2005年12月22日 15:57:48
5楼
可以咨询一下电表厂家。
回复
controler
2005年12月22日 16:16:22
6楼
就像3楼说的,远距离记的用控制电缆,,其他也没什么要求。。。
回复
遵义
2005年12月22日 16:22:51
7楼

截面积太小!
回复
s13683529017
2005年12月22日 16:50:23
8楼
电流线2.5以上有标准
回复
s13683529017
2005年12月22日 16:51:18
9楼
40米干什么啊 .学习下
回复
wysh
2005年12月22日 17:05:36
10楼

不行,电流导线最小2.5平方。40M用4平方的线吧
回复
peter00007
2005年12月22日 19:55:43
11楼
天哪,40米0.75方,算一下,电阻得多大!还能不影响精度?!