请大家帮忙下,谢谢
qingwuzhu
qingwuzhu Lv.3
2010年09月04日 10:46:12
来自于工地图片
只看楼主

TN-S系统中的一个单回路将AC220V通过变压器(变压器铁芯接PE排,绕组无接地)变成AC36V给检修设备用,那么额定电压AC36V的检修设备外壳能否接PE?原因是什么?请高手们赐教,谢谢!

TN-S系统中的一个单回路将AC220V通过变压器(变压器铁芯接PE排,绕组无接地)变成AC36V给检修设备用,那么额定电压AC36V的检修设备外壳能否接PE?原因是什么?请高手们赐教,谢谢!
fengsiyang2188
2010年09月04日 14:08:58
2楼
当然接地了,外壳接地是永远不变的
回复
qingwuzhu
2010年09月04日 17:44:44
3楼
但是我在其他地方了解到说,既然AC36V是安全电压,不必接地,接地反而会造成问题,如AC220V回路中有设备发生漏电或是接地故障会引起PE线电位上升,使得AC36V设备外壳带上危险电位.但是这个我怎么也想不通啊!

[ 本帖最后由 qingwuzhu 于 2010-9-4 17:53 编辑 ]
回复
bossdyc
2010年09月04日 19:50:58
4楼
应该不用接地
回复
longps79
2010年09月05日 10:16:11
5楼
个人认为还是外壳还是接地的好,各种系统中二次则设备外壳都要接地的啦.
外壳的感应电也会麻人的.
正如楼主说的PE线有电位,那外壳接在PE线上也是等电位压.

[ 本帖最后由 longps79 于 2010-9-5 10:18 编辑 ]
回复
xm200702
2010年09月18日 18:18:06
6楼

外壳肯定要接地。因为如果你的隔离变初次级漏电的话,那次级的36V电源也是带电的,很危险。
回复