剪力墙倾覆弯矩仅底部一层大于50%
wlp501
wlp501 Lv.2
2005年12月22日 13:51:07
只看楼主

十八层高层框剪结构剪力墙倾覆弯矩仅底部一层大于50%,抗震等级框架三级,剪力墙二级是正确,如何与规范相理解,请仁兄指点。

十八层高层框剪结构剪力墙倾覆弯矩仅底部一层大于50%,抗震等级框架三级,剪力墙二级是正确,如何与规范相理解,请仁兄指点。
免费打赏
ydm2000
2005年12月22日 16:06:03
2楼
只要求底部一层大于50%,
回复
舟自横
2005年12月22日 18:20:54
3楼
应该是全楼的,否则把上部剪力墙去掉(刚度突变),做成框架那也叫框架-剪力墙吗?不过一般底层能满足,上面只要没突变,一般都能满足的。
回复
wlp501
2005年12月23日 10:04:09
4楼
根据高规8.1.3 抗震设计的框架-剪力墙结构,在基本震型地震作用下,框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%j时,其框架部分的抗震等级应按框架结构采用.没错,按照规范要求我的二层以上的框架柱是否抗震等级按框架结构采用,那么我的二层以上柱抗震等级按规范就该是二级了,如何理解。请各位兄台解释。
回复
wlp501
2005年12月26日 08:43:58
5楼
谢谢阿牛讨论,但是还是有点问题,二层及以上框剪结构肯定有框架柱和抗震剪力墙,那二层以上框架柱就是抗震等级二级了,可是我们都要求只要按三级抗震即可。难道那柱不是框架柱,而是应该叫抗震柱???