还是电机配电问题~~~~~
helloxiaoguo
2010年09月04日 03:27:26
只看楼主

一般电机控制箱的断路器我们都选单磁脱扣、D型,即只带短路保护(过载有热继),请教:1、其上级保护开关,即电源端的出线断路器应选什么类型,热磁还是单磁,C型还是D型?[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2010-9-4 04:10 编辑 ]

一般电机控制箱的断路器我们都选单磁脱扣、D型,即只带短路保护(过载有热继),请教:
1、其上级保护开关,即电源端的出线断路器应选什么类型,热磁还是单磁,C型还是D型?
1.jpg

[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2010-9-4 04:10 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
woheni2010
2010年11月10日 21:02:09
12楼





红色字部分不理解,到底怎么解释
回复
lan790412
2010年11月11日 10:44:54
13楼
微断的话,不行。看德力西DZ47系列的说明书上明确提出不能用于电机保护。对于单相电机,个人认为,使用三相的电机保护断路器,例如国产正泰的NS2-25系列的,2相串联接相线,剩下的一相接零线,调整热保护的电流在合适的值。当然进口的施耐德,西门子,穆勒更好用
回复

相关推荐