一般电机控制箱的断路器我们都选单磁脱扣、D型,即只带短路保护(过载有热继),请教:1、其上级保护开关,即电源端的出线断路器应选什么类型,热磁还是单磁,C型还是D型?[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2010-9-4 04:10 编辑 ]
一般电机控制箱的断路器我们都选单磁脱扣、D型,即只带短路保护(过载有热继),请教:
1、其上级保护开关,即电源端的出线断路器应选什么类型,热磁还是单磁,C型还是D型?
[
本帖最后由 helloxiaoguo 于 2010-9-4 04:10 编辑 ]
2楼
2、小功率电机,其短路保护电器不用塑壳,用微断可不可以?
若可以,是不是前面还要再加一隔离开关?(因国产微断大多不具备隔离功能)
回复
3楼
3、接问题1,假如控制箱带两台以上设备,那其上级保护开关应选什么类型?
回复
4楼
选用电机保护型,D型也是电机保护型,并不是单磁脱扣.
回复
5楼
所谓的D型指的就是微断中的电机保护型,塑壳的电机保护型不叫D型,小电机的保护当然可以选用微断的D型,国内生产的微断大都有隔离功能.
回复
6楼
回3:如果不同时起动,当然选用配电型.另再说一句,C型和D型或电机保护型和普通配电型,并不是脱扣方式不同,而是脱扣特性不同.
回复
7楼
学习了,我也是出初学的,在这里学到不少东西
回复
8楼
谢谢,又长知识了
回复
9楼
这些个问题一直困扰我
回复
10楼
楼主的问题提的很有代表性。
问题1和3:应选用热磁脱扣(配电保护型),因为配电线路需要过负荷保护。另外,微断的C型和D型,都是热磁脱扣的,其过载保护特性是一样的,区别仅在于短路瞬动电流倍数,因此在这,若采用微断,应选用D型。
问题2:如微断无隔离功能,当然前面要加隔离电器,反之可以不用。
回复
11楼
1. C型或D型都可以,前提是电机起动时不误动。一般选D型可把电缆规格选小些,电缆便宜了,但断路器价格D型比C型贵。单磁还是热磁要看供电要求,如果过负荷保护只能报警的(如消防供电回路),就要用单磁。
2. 只要能满足分断能力,一般允许用微断。隔离功能是要有的,微断无此功能则要加隔离器或隔离开关。
3. 同问题1,不过此时要注意断路器保护可能要有选择性,保证1台电机故障时,上级断路器不跳,不然其他电机也开不了了。
回复