我们这里有一个这样的车间情况是这样的:排水量是218立方/小时,排水干管采用球墨铸铁d300,坡度0.01,不锈钢地漏d300一个,地沟容积是1.08方,排水时间是5分钟,要求是污水不能溢流出地沟。请问这样的条件能否实现?应如何通过计算进行复核?
我们这里有一个这样的车间情况是这样的:排水量是218立方/小时,排水干管采用球墨铸铁d300,坡度0.01,不锈钢地漏d300一个,地沟容积是1.08方,排水时间是5分钟,要求是污水不能溢流出地沟。请问这样的条件能否实现?应如何通过计算进行复核?
2楼
1、有300的地漏吗?如有,泄水量是多少?
2、看看规范是怎样计算排水横管的排水流量的?
回复
3楼
楼上哥们,我也是不知道泄水量呀!!那一般是多少呀?我现在也是一直郁闷。
回复
4楼
1、有300的地漏吗?
反正行业标准、标准图籍里都没有!
2、为什么不可以不设地漏?
回复
5楼
不设地漏,那设什么呀?反正不能直接就埋根管子吧?口那里总应该有个除水中的大颗粒杂质吧。
回复
6楼
能不能把图纸传上来看看?
回复
7楼
难道只有地漏才能解决这个问题?
回复
8楼
其实说是地漏,应该就是个铸铁篦子吧?
回复
9楼
能不能画个图传上来,让大家参详参详。
回复
10楼
地沟的上面是不锈钢篦子,在地沟的最低点是地漏。
回复
11楼
看了帖子,我今天特地上网查了,还真有300的不锈钢地漏呢,但是可惜没有关于泄水流量的有关参数,大概考虑了一下,算它有一半的有效过水面积吧(看照片估计的),横管查下表,然后自己算算?我这里没有资料,本来很想拿这个分,但是力不从心,嘿嘿
回复