GCS,该如何根据电机功率选择抽屉高度呢?
blackstone
blackstone Lv.2
2005年12月22日 10:45:56
只看楼主

譬如,185KW,160KW的电动机,普通空开,接触器,热继电器控制方式,该选多大占用小室高度呢?样本里面没有找到.

譬如,185KW,160KW的电动机,普通空开,接触器,热继电器控制方式,该选多大占用小室高度呢?
样本里面没有找到.
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年12月22日 11:58:39
2楼
在工配电板块有这个帖子啊。
回复
byecar
2005年12月22日 12:00:04
3楼
这么大功率的,建议还是不要做抽屉,抽屉插件不保险啊。而且这么大的开关、接触器等的装进抽屉至少要600高。这么大的抽屉很重的,维护时不方便搬上搬下的,搬多几次抽屉就变形了。
不如做固定安装的或是做插拔开关的。
回复
peter00007
2005年12月22日 12:23:02
4楼
应根据内装元器件来选择抽屉高度。按楼主的意思,如果抽屉内仅装一只空开,用320mm高即两单元抽屉应可以了;如果电动机的控制都要装在抽屉内的话,则最好按3楼的说法,做成固定式的或插拔式开关,如一定要装入抽屉,抽屉高度480(3单元)可能够了,很紧张!不过接触器一定要选体积小的,零飞弧的!
回复
遵义
2005年12月22日 12:48:58
5楼
接触器能小吗?
回复
李兴龙机电科技
2005年12月22日 12:53:23
6楼
固定柜最好,那么大电机,才看见。
回复
blackstone
2005年12月22日 13:11:16
7楼


我去找找
回复
blackstone
2005年12月22日 13:11:32
8楼
原来的柜子是GCS的,没办法了
GCS样本主电路方案28里200KW的电动机要半个柜子
185的不知道能不能再小点,想一个柜子放3台
3,4楼兄弟说的600和480是怎么计算的?
会不会放不下呢?
回复
李兴龙机电科技
2005年12月22日 13:15:40
9楼
人家说,没有成套厂作不出的柜子。
回复
李兴龙机电科技
2005年12月22日 13:16:14
10楼

找不到的话,我只好给你打字,我笔记本上有。
回复
blackstone
2005年12月22日 13:22:18
11楼
翻个底朝天也得找到它
怎么能忍心让你敲字呢
回复

相关推荐

APP内打开