有关圈梁的几个疑问
yehaizi_1983
2005年12月21日 21:30:38
来自于砖混结构
只看楼主

1 坡屋顶房屋屋架应与顶层圈梁可靠连接,预制阳台应与圈梁可靠连接,是如何连接?是指用钢筋锚固吗? 2 抗震设防烈度为八九度时,楼梯间与门厅内墙阳角处的大梁应与圈梁连接,内墙阳角是指哪里啊? 3 砖砌体房屋檐口标高为5-8m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐标高大于8m时,应增加设置数量,一道是指什么啊?是指沿外墙周边设置一圈吗?如何确定增加设置数量? 4 底部框架——抗震墙房屋 采用装配式钢筋混凝土楼板时,均应设置现浇圈梁,那设置圈梁时只要设置一道还是纵横墙上都有设置?

1 坡屋顶房屋屋架应与顶层圈梁可靠连接,预制阳台应与圈梁可靠连接,是如何连接?是指用钢筋锚固吗?
2 抗震设防烈度为八九度时,楼梯间与门厅内墙阳角处的大梁应与圈梁连接,内墙阳角是指哪里啊?
3 砖砌体房屋檐口标高为5-8m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐标高大于8m时,应增加设置数量,一道是指什么啊?是指沿外墙周边设置一圈吗?如何确定增加设置数量?
4 底部框架——抗震墙房屋 采用装配式钢筋混凝土楼板时,均应设置现浇圈梁,那设置圈梁时只要设置一道还是纵横墙上都有设置?
5 设置圈梁时,若规范中无说明为现浇,则现浇和预制都可用吗?如何选用?
6 圈梁的高度是否只要比规范中要求的最小尺寸大就行?一般对于各种结构取多高为宜?
7 圈梁的配筋是否不用计算,只有按规范要求最小配筋进行取值?是否有必要将钢筋级别加大一级?
以上是小女子最近看书的一点疑问,希望大家能帮帮忙,知道多少回答多少,标上序号就行了,非常感谢~!
免费打赏
太行人家
2005年12月22日 07:11:48
2楼
请看标准图集或构造手册,有国标图集和地方标准图集.
回复
d113375743
2005年12月22日 10:26:18
3楼
QL一般都是现浇,还没有见过预制的,也许北方有把。。。
QL高度一般和墙厚一样
QL配筋一般都是4根12的,要大一点也可以,曾经见过砖混结构单层房屋的构造柱用4根18的。
独立柱基础框架结构的地圈梁,不能只按照一般的圈梁只设置构造钢筋,必须按照梁来计算,因为框架的开间和进深大,如果圈梁地基处理不好的话,上部的砌体荷载压下来圈梁是无法承受的。
当砌体高度超过3米时,一般每3米设置一道圈梁,这是我们的做法。
其他的同意楼上的说法!
回复
d113375743
2005年12月22日 10:32:26
4楼
楼主是女孩子???
回复
yehaizi_1983
2005年12月22日 11:49:05
5楼


我是大四的学生,女孩子也可以搞结构的嘛~!
谢谢回答!
回复
sunwaygogo
2005年12月22日 16:53:08
6楼


1/可靠连接我觉得是预制阳台预留钢筋。
2、......
3、一道圈梁就是设置一个封闭的梁。一般是每3米设一道。
4、底框时,圈梁一般纵横墙都设置,不设防区可以酌情设置。
5、还有预制的圈梁么?一般都现浇的啊。
6、圈梁高度至少比现浇板厚大一些吧。最少180厚。
7、圈梁配筋一般按构造即可。如果圈梁兼过梁的话适当增加配筋。
8、看书比较仔细。态度很值得学习啊
回复
zergxx
2005年12月23日 10:15:48
7楼
1.预制阳台???这个..这么危险的结构现浇安全点,不知道LZ是哪里的,全国很多地方都禁止任何预制构件了.其实把预制阳台简化一下,就是预制的挑梁,是留有钢筋头出来的,连接的时候将钢筋头焊入圈梁钢筋中,然后再浇注圈梁混凝土.

2.这个怎么解释啊....你给我张图,我指给你看吧...还有看看教科书,应该有写的

3.一道是指增加一道QL,QL是沿墙体布置的闭合的梁,不一定是只沿外墙砌筑的.至于如何设置就要根据实际情况,如果是多层,则层层设置,如果是单层(5-8M可根据情况只设置一道,如果大于8M,则每4M高设置一道)

4.上面已经回答了

5.QL没有预制一说,必须现浇,这个在规范里面已经是强制条款(黑体字)

6.圈梁不需要多厚,大于180即可

7.完全按照规范配就可以了,不需要加大,如果以圈带过,则需要计算过梁部分配筋

8.不用谢
回复
王伟123
2007年10月18日 11:55:39
8楼
“檐口”常规是指平屋面或坡屋面伸出墙体的部位.有机会交流一下啊.我的QQ328655808“檐口”常规是指平屋面或坡屋面伸出墙体的部位.有机会交流一下啊.我的QQ328655808
回复
sunjy1
2007年10月18日 14:37:45
9楼
1 坡屋顶房屋屋架应与顶层圈梁可靠连接,预制阳台应与圈梁可靠连接,是如何连接?是指用钢筋锚固?
是钢筋锚固然后细石混凝土浇缝。
2 抗震设防烈度为八九度时,楼梯间与门厅内墙阳角处的大梁应与圈梁连接,内墙阳角是指哪里啊?
房屋内部的阳角。
3 砖砌体房屋檐口标高为5-8m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐标高大于8m时,应增加设置数量,一道是指什么啊?是指沿外墙周边设置一圈吗?如何确定增加设置数量?
一道就是一道,这个还真不好解释! 所有承重墙上都设(一般情况下),形成封闭的圈。
4 底部框架——抗震墙房屋 采用装配式钢筋混凝土楼板时,均应设置现浇圈梁,那设置圈梁时只要设置一道还是纵横墙上都有设置?
最好都设
5 设置圈梁时,若规范中无说明为现浇,则现浇和预制都可用吗?如何选用?
没有听说过预制的圈梁

6 圈梁的高度是否只要比规范中要求的最小尺寸大就行?一般对于各种结构取多高为宜?

圈梁只是构造,满足构造要求就可以!

7 圈梁的配筋是否不用计算,只有按规范要求最小配筋进行取值?是否有必要将钢筋级别加大一级?

安构造配筋,不需计算。
回复
yfslkx.wj
2007年12月23日 13:37:49
10楼
2008年07月21日 17:48:20
11楼
:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake