看手册上的温度都是比较高的,80℃供水能有20℃的温差吗?如果不能,就要加大水泵了,请高手指点迷津,不胜感激,元旦就要交图了。
看手册上的温度都是比较高的,
80℃供水能有20℃的温差吗?
如果不能,就要加大水泵了,
请高手指点迷津,不胜感激,元旦就要交图了。
2楼
徐州的散热器供热,供回水80/60℃,可以,现在塑料管埋地采暖采用80/60℃、80/55℃的比较多。流量比25度温差的大
回复
3楼
通常习惯的那个温度,其实实际中也不一定达到的
回复
4楼
如果真能有80度,已经很不错了!
回复
5楼
我见到我们着学校设计说明是65-40,还是散热器,哎,温度真地。
回复
6楼
那水泵水量按几度温差计算啊?
回复
7楼
楼主的问题好奇怪,我看你不象是暖通专业的,你是改行过来的吧,我是徐州做暖通设计的,有什么需要帮忙的可用泡泡和我联系。
回复