请教高手消防电梯下基坑的潜污泵是否为消防设备?
dingding7140
2010年09月03日 13:58:59
只看楼主

有什么依据?

有什么依据?
免费打赏
xj.7204
2010年09月03日 14:43:20
2楼
发生火灾时,只允许消防设备运行,潜污泵不属于消防设备。
回复
whatr
2010年09月03日 14:53:42
3楼
属于消防设备。

见网上盛传的《深圳地区审图意见》问题5.2.10条

[ 本帖最后由 whatr 于 2010-9-6 09:55 编辑 ]
回复
tanmeng_789
2010年09月03日 15:02:50
4楼
消防梯基坑排水泵是为保证消防电梯在发生火灾时正常工作而设的,属于消防设备
回复
ccccyq
2010年09月03日 19:45:17
5楼
4楼是对的,我问过水专业
回复
helloxiaoguo
2010年09月03日 21:01:07
6楼
我个人也倾向不属于消防设备。
但西安这里出了一本《审图常见问题》,很权威的,专门有一条讲消防梯基坑的潜污泵属消防设备,要按消防要求配电。
所以,个人意见保留,还是算吧。。。
回复

相关推荐

APP内打开