房间内的高效送风口处可用风速仪测出风速(m/s),然后根据过滤器面积算出风量(m3/s)。但由于是乱流,这样计算准确吗。各位高手有无有限的计算方法?请指点。
房间内的高效送风口处可用风速仪测出风速(m/s),然后根据过滤器面积算出风量(m3/s)。
但由于是乱流,这样计算准确吗。各位高手有无有限的计算方法?请指点。
2楼
不要离送风口那么远,测的也是垂直流
过滤器面积要用的它的有效面积来算
基本算的偏差也不多
其实你如果你在往每个房间的分支管上做个测量孔不就行了,测个风速乘个风管面积就行了
回复
3楼
要准确的话还是用微压计,毕托管比较准。
不过需要在送风管上打几个孔。
或者用风量罩测风口就行了。
回复
4楼
微压计,毕托管才不准呐,如果K值和校准系数不对了,很难准确测定;又麻烦
多功能数字显示风量罩好用,就是太贵啊
回复
5楼
是啊,老板不肯买,偶都想自己做一个!
回复
6楼
呵呵
天酬勤 ,就是厉害,偶可没这样想过~~
回复
7楼
我想问下,面积是否用风管的面积比较好呢?
因为风量是一定的。过滤后只是面速降低了。
回复
8楼
比托管不准吗??可是标准的检测方法啊?
风量罩挺好,就是有时候风口太大,不好量。
天酬勤要自己做一个?厉害!
祝你早日成功,现在我们单位用的进口的,坏了还要送到美国修,贵死了。
希望早点用上国产的。
回复
9楼
用风量罩测是最简单的方法
回复
10楼
风量罩可真是好东东,贵呀!各位老师,把我卖了都不够买的!!!!!!!!
回复
11楼
又沒要你自己買?讓你們公司去買不就得了,該花錢的地方不能扣啊~~~
回复