请教高层剪力墙LC的取值?
yanyao1981
yanyao1981 Lv.4
2010年09月03日 11:33:48
只看楼主

例:一纵墙长15米,两端和中间各一道横墙总共3道,请问计算纵墙LC时的计算长度取7.5米还是取15米

例:一纵墙长15米,两端和中间各一道横墙总共3道,请问计算纵墙LC时的计算长度取7.5米还是取15米
免费打赏
yps308
2010年09月03日 16:01:47
2楼
我认为应该是7.5米
回复
yanyao1981
2010年09月03日 16:42:24
3楼
麻烦各位高手给点意见啊
回复
wwwhfut
2010年09月04日 11:37:03
4楼
我认为应该是7.5米
回复
d1973
2010年09月06日 01:13:52
5楼
没事来看看,很好的东西,谢谢楼主的无私奉献。值得参考,谢谢,谢谢:call: :call:
回复
fumei512
2010年09月06日 09:12:54
6楼
小弟愚见 7.5m
回复
fbravet
2010年09月06日 16:53:19
7楼
应该根据15m来说的,
因为这一纵墙从受力变形的特性来看,应该是一个整体,

cxlioi007:居然就你一个人这么认为,好难得

回复
d1973
2010年09月28日 22:11:17
8楼
很好的问题,评论的也好,非常感谢,值得学习,谢谢啦:call: :call: :victory:
回复
hehaijin
2010年10月05日 23:40:50
9楼
应该是7.5米,这里的Lc是指剪力墙的无肢长度,有横墙的话,就相当于有支撑
回复
seuandy
2010年10月07日 09:06:37
10楼
楼上正解,深入一步的话其实更应该考虑层高,这就好比电梯间墙体厚度的取值是一个道理~