卫生间周围梁、柱头在与卫生间地面接触处漏浆,请帮忙解决。
b565100
b565100 Lv.2
2010年09月03日 08:59:45
只看楼主

最近浇筑的几层楼面,卫生间周围的梁、柱头与卫生间地面接触处都出现蜂窝,(请看附件图片)原因梁比卫生间地面要高,接触处的砂浆流向了卫生间里面,出现蜂窝,这种现象应该很常见,寻求解决方案,如何支模板或者如何浇筑混凝土能够解决这个问题。

最近浇筑的几层楼面,卫生间周围的梁、柱头与卫生间地面接触处都出现蜂窝,(请看附件图片)原因梁比卫生间地面要高,接触处的砂浆流向了卫生间里面,出现蜂窝,这种现象应该很常见,寻求解决方案,如何支模板或者如何浇筑混凝土能够解决这个问题。

DSC00062.JPG

免费打赏
九天揽月
2010年09月06日 19:42:02
12楼
剔除后,用高标号砂浆或细石混凝土修补就可以了
回复
fanalswan
2010年09月06日 21:09:40
13楼
可以先让商品混凝土打在模板上,等待些时候再用人工铲倒在柱里,商品混凝土的水比较多的!!
回复
建筑人
2010年09月06日 22:20:04
14楼
在浇注此处混凝土的时候,混凝土的塌落度不能太大,要稍微控制比别处的混凝土塌落度小1cm左右。首先,将此处的梁或柱混凝土放满混凝土(可以不浇注临处的板的混凝土),然后用振动器正常的振捣,但不能过振漏振。流出的混凝土可以放在板中。第二种方法:先浇筑临处板的混凝土,待板混凝土终凝前,再浇筑梁或柱混凝土,也没有浆体露出。但第二种方法的重点是:要掌握好板混凝土的终凝时间、梁或柱底模板的高度。
回复
reynolb
2010年09月07日 08:23:00
15楼
学习中:) :victory:
回复
meiyan300
2010年09月07日 10:56:20
16楼
分享一下问题和答案:)
回复
kingszeng
2010年09月07日 15:54:03
17楼
模板按正常支模,浇筑砼时先浇梁,但不要振捣,再浇板砼,过30:00~60:00分钟后再振捣梁砼,这样可以解决上述出现的问题。
回复
sugusgirl
2010年09月07日 16:49:16
18楼
利用塌落度控制,现浇梁柱再打板的混凝土
回复
yyyan10
2010年09月07日 18:47:00
19楼
一先浇梁,轻振。后浇板。梁板交接出用高一点的砂浆补上。

[ 本帖最后由 yyyan10 于 2010-9-7 18:54 编辑 ]
回复
sunny83329
2010年09月08日 09:03:50
20楼
进来学习一下
回复
yuannaiji
2010年09月08日 10:44:20
21楼
一般的是像3楼那样浇筑砼时先浇梁,梁的混凝土会流向卫生间板,,关键问题是考虑制木是用什么方法固定的,穿铁丝固定的话 要把握好震动和拆模板的时间 方便以后做防水的好不好做,
回复

相关推荐