卫生间周围梁、柱头在与卫生间地面接触处漏浆,请帮忙解决。
b565100
b565100 Lv.2
2010年09月03日 08:59:45
只看楼主

最近浇筑的几层楼面,卫生间周围的梁、柱头与卫生间地面接触处都出现蜂窝,(请看附件图片)原因梁比卫生间地面要高,接触处的砂浆流向了卫生间里面,出现蜂窝,这种现象应该很常见,寻求解决方案,如何支模板或者如何浇筑混凝土能够解决这个问题。

最近浇筑的几层楼面,卫生间周围的梁、柱头与卫生间地面接触处都出现蜂窝,(请看附件图片)原因梁比卫生间地面要高,接触处的砂浆流向了卫生间里面,出现蜂窝,这种现象应该很常见,寻求解决方案,如何支模板或者如何浇筑混凝土能够解决这个问题。

DSC00062.JPG

免费打赏
海阔天空0
2010年09月08日 13:30:46
22楼
30-60分钟后,混凝土初凝前,振捣是没有问题的
回复
wangjin0114
2010年09月08日 20:28:36
23楼
基本同意这个做法
回复
dym19861028
2010年09月09日 07:52:23
24楼
有点道理,不过那是反上砼吧
回复
yaoguolao
2010年09月09日 08:35:26
25楼
学到点知识了
回复
ieyga
2010年09月09日 09:12:19
26楼
这种情况是常见的,不过只要在浇筑梁、板时分开振捣是没有问题的。
回复
lxflove1
2010年09月09日 10:44:42
27楼
句句受用啊:)
回复
huangcheng_2010
2010年09月09日 11:06:21
28楼
受教啊,真是高见
回复
zwdgyj
2010年09月09日 11:31:27
29楼
分享一下问题和答案分享一下问题和答案
回复
fky985046938
2010年09月09日 13:49:50
30楼
直接先浇梁,让梁的砼溢出铺满厕所板,在收清厕所板平面时不要再振动靠梁边的砼,板中部是可以捣振的,这样的话是不会再出现你说的情况。
回复
ymluhuangpu
2010年09月09日 14:57:44
31楼
学到点知识了:victory:
回复