卫生间周围梁、柱头在与卫生间地面接触处漏浆,请帮忙解决。
b565100
b565100 Lv.2
2010年09月03日 08:59:45
只看楼主

最近浇筑的几层楼面,卫生间周围的梁、柱头与卫生间地面接触处都出现蜂窝,(请看附件图片)原因梁比卫生间地面要高,接触处的砂浆流向了卫生间里面,出现蜂窝,这种现象应该很常见,寻求解决方案,如何支模板或者如何浇筑混凝土能够解决这个问题。

最近浇筑的几层楼面,卫生间周围的梁、柱头与卫生间地面接触处都出现蜂窝,(请看附件图片)原因梁比卫生间地面要高,接触处的砂浆流向了卫生间里面,出现蜂窝,这种现象应该很常见,寻求解决方案,如何支模板或者如何浇筑混凝土能够解决这个问题。

DSC00062.JPG

免费打赏
zh616290
2010年09月03日 09:10:33
2楼
模板按正常支模,浇筑砼时先浇梁,但不要振捣,再浇板砼,过30:00~60:00分钟后再振捣梁砼,这样可以解决上述出现的问题。
回复
b565100
2010年09月03日 09:22:21
3楼
浇筑砼时先浇梁,梁的混凝土会流向卫生间板,请看附件图片,这样也不是办法呀。
回复
zh616290
2010年09月03日 11:54:11
4楼
浇筑砼时先浇梁,梁的混凝土有少部分会流向卫生间板,但不要振捣,然后再浇板砼,过30:00~60:00分钟后再振捣梁砼,目的是让梁的砼硬化点,流动性小后再振捣,就基本不会流向卫生间板了。
回复
zh616290
2010年09月03日 11:59:55
5楼
我所在的工地,上个月也遇到梁比板高的情况,最高的比板高600,采取上述措施后,拆模后没有出现砼有蜂窝现象。
回复
rumba
2010年09月03日 15:07:47
6楼
楼上的回复我觉得施工也有点问题啊。我们这里都要求用商品混凝土,如果等上30~60分钟,商混就硬化的很严重了,再振捣的话,还能保证梁的承重么?那样好看是好看了,但是强度会不会受影响啊?
回复
zh616290
2010年09月03日 17:10:45
7楼
我们这里也是用商品混凝土,等上30~60分钟再振捣的话是绝对没问题的,对强度不会有影响,不信你问设计或质监站
回复
et123452009
2010年09月04日 09:58:10
8楼
流动性小后再振捣,就基本不会流向卫生间板了
回复
yxqynn
2010年09月06日 12:19:30
9楼
可以这样做 我们这边也是同样方法浇筑
回复
lwbfly1980
2010年09月06日 12:45:30
10楼
学到点知识了
回复
youlonger
2010年09月06日 18:06:35
11楼
混凝土放置使用的时间是在三个小时内,不会有太大的影响
回复