穿线用镀锌钢管的壁厚(消防用)
wdfxixi
wdfxixi Lv.2
2005年12月21日 11:10:47
只看楼主

请问,穿线用的镀锌钢管的壁厚有要求吗?比如镀锌钢管DN20,DN25,DN32.

请问,穿线用的镀锌钢管的壁厚有要求吗?
比如镀锌钢管DN20,DN25,DN32.
免费打赏
chenke2002
2005年12月22日 11:50:48
2楼
没有
地下室用后壁钢管 DN
地上用薄壁电线管 TC
回复
wamg_xiangyong
2005年12月23日 10:34:50
3楼
镀锌钢管的壁厚你可以参见电气导管的一般规定,很清楚
回复
kuanglinzhanqu
2005年12月26日 10:32:50
4楼
镀锌钢管的壁厚你可以参见电气导管的规定
回复
wdfxixi
2005年12月26日 10:47:52
5楼
噢,谢谢
回复
ktjj
2005年12月26日 17:04:08
6楼


地下室用后壁钢管,是水上用的那种吗??
回复
流春
2005年12月27日 13:26:48
7楼
没要求吧,暗敷的话都行阻燃PVC管也行,明敷要厚壁钢管
回复
chenke2002
2005年12月27日 17:26:22
8楼
答6楼的
是的
回复
zhongmingxing
2006年01月03日 15:09:59
9楼
要看采用那种连接方式,电上用的镀锌钢管不是水上用的那种(水上用的为热镀锌).
回复
fuzhoumeiqi
2006年01月04日 11:46:46
10楼
镀锌钢管20是2.75厚,25和32的都是3.25,可以下浮15%,如果没有记错的话是这样