请教各位高手,手上有个单屋厂房,排架混凝土结构,屋架下弦高8.5米,原设置圈梁三道梁底标高分别为2.8,4.9和檐高处(每道圈梁兼做窗过梁),现需破在有水平钢支撑处开间内外墙上开洞洞口宽5.2米高5.5米,室内无吊车。计划方案为将原有2.8和4.9处的圈梁打断,以达到开洞尺寸要求,并在洞口上口设置附加圈梁。这样可以满足规范超过8米单层厂房设二道圈梁的要求。因是第一次做,这种做法是否可行,想请各位高手指教。且具体施工中还应有什么注意事项也请指出。先谢了。
没有这方面的经验,我估计,只要考虑圈梁打断的搭接问题。另外,改造后窗洞口上部新圈梁一定要用现浇梁。
回复
5楼
各位,现将图纸传上来,请各指点一下.
主要问题有:
1、该洞口开在有厂房水平支撑的开间内,会不会有影响?我的想法是水平支撑不同于柱间支撑,且与墙体的关系不大,但不知这种想法是否对?
2、图示方法是否可行?原来没有过打断圈梁的经验,对可行性想请各位指教,只是觉得这种厂房两道圈梁应该够用。
3、门樘与地基梁的连接方法?我是准备用植筋,是否可行或有更好的方法?
请各位高手帮忙了。万分感谢!
回复
6楼
再发一下图片
回复
7楼
1。厂房水平支撑不可打断,不可影响水平支撑!
2。门樘植筋可以,要是不放心可以再作刚点
3。门樘最好这样做,见图
回复
8楼
另:原有圈梁纵筋最好锚入门樘
门樘和砌体结构的甩筋同构造柱甩筋
回复
9楼
首先谢过版主的教诲,另有几点问题没想通请版主指教:
1、新做门樘与檐口圈梁连接方式是不是也采用植筋?
2、8楼中所说的圈梁纵筋锚入门樘是否指檐口圈梁?如是似乎不好施工?
3、“门樘和砌体结构的用筋同构造柱用筋”这句话还没理解,是不是我的门樘配筋有问题?
4、“厂房水平支撑不可打断,不可影响水平支撑”我不动水平支撑,只是在这个开间内开门洞应该不会有影响吧?门洞顶与水平支撑还有约三米距离。
5、在改造工程中,对圈梁的变动应该注意哪些方面?
回复
10楼
以上问题还请各位高手和版主指教。
回复
11楼
1。植筋
2,打断的圈梁
3,是甩不是用,指拉结筋
4。还有三米那你说什么说
5,轻砸
回复