强行励磁起什么作用?强励动作后应注意什么问题?
zyz8438
zyz8438 Lv.17
2005年12月21日 09:16:10
来自于电站工程
只看楼主

当系统电压大大降低,发电机的励磁电源会自动迅速增加励磁电流,这种作用叫做强行励磁,强行励磁主要有以下几个方面的作用:1.增加电力系统的稳定性2.在短路切除后,能使电压迅速恢复3.提高带时限的过流保护动作的可靠性4.改善系统故障时电动机的自起动条件强励倍数,即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比,对于空气冷却励磁绕组的汽轮发电机,强励电压为2倍额定励磁电压,强励允许时间为50S;对于水冷和氢冷励磁绕组的汽轮发电机,强励电压为2倍额定励磁电压,强励允许时间为10~20S。强行励磁动作后,应该对励磁机的碳刷进行检查,看有无异常,另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已经打开,是否发生过该接点粘住的现象。

当系统电压大大降低,发电机的励磁电源会自动迅速增加励磁电流,这种作用叫做强行励磁,强行励磁主要有以下几个方面的作用:
1.增加电力系统的稳定性
2.在短路切除后,能使电压迅速恢复
3.提高带时限的过流保护动作的可靠性
4.改善系统故障时电动机的自起动条件

强励倍数,即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比,对于空气冷却励磁绕组的汽轮发电机,强励电压为2倍额定励磁电压,强励允许时间为50S;对于水冷和氢冷励磁绕组的汽轮发电机,强励电压为2倍额定励磁电压,强励允许时间为10~20S。强行励磁动作后,应该对励磁机的碳刷进行检查,看有无异常,另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已经打开,是否发生过该接点粘住的现象。
zyz8438
2005年12月21日 17:14:42
2楼
自己顶一下
回复
whb1968
2005年12月25日 12:58:39
3楼
在机端附近发生相间故障,发电机出口电压降低,对于机端反馈电源的励磁装置,强励可尽量维持发电机的励磁电流,保证发电机保护的灵敏可靠快速出口。
回复
wangtongzl
2007年06月13日 22:17:55
4楼
写得较全面,顺便问一下:为什么说强行励磁装置能够提高发电机带时限过电流保护动作的可靠性?
回复
banqiao14
2007年06月21日 10:02:33
5楼
因为强励使短路电流更大了。我是这样想的,如果错了还请各位指正
回复
hobobopower
2007年08月17日 23:27:11
6楼
█〓██▄▄▄▄▄▄ ●●●●●●→顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
▄▅██████▅▄▃▂
██████████████
◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲◤

回复
geng70
2007年08月20日 10:07:41
7楼

我想是这样的:强励后机端电压不至于一下子降得太厉害,导致保护装置来不及动作而失效。
回复