中央空调是否可以直接接市政热网? 假如在温度、压力合适的情况下? 水质问题是不是还要考虑一下。
中央空调是否可以直接接市政热网? 假如在温度、压力合适的情况下? 水质问题是不是还要考虑一下。
2楼
应该是可以的。。。热水可以直接接到加热器上。蒸汽如果压力高,应该减温减压后接上。。蒸汽可以在0.3MPA左右,温度大概在145度,饱和或者过热蒸汽。
回复
3楼
可以吧。。。学习学习。。。
回复
4楼
我估计,没有那个城市的市政热源温度、压力能适合空调运行情况。如果能那就说明这个市政热网太差太差了。
用当然能用,不过还是用换热器隔开吧。:time:
回复
5楼
谢谢楼上几位,2L说的是蒸汽。我问的是热水。
我现在手头一个工程就是这种情况, 据了解市政温度只有低时50来度, 压力肯定是不够的。
我想用板换隔开,或者换成燃气溴化锂机组。
如果市政压力够,是否可以直接用? 我感觉市政的水质可能有问题, 个人觉得即便压力够,也应该用板换隔开。
回复
6楼
哈,只能说这个市政热网够烂地。那个城市冬天供热肯定很差很差。:)
回复
7楼
:victory: 压力肯定是不够的,这个工程肯定用板换隔开了。我只是想问问如果压力够的话,是否可以直接用。
回复
8楼
别用,管网的水质太差
另,溴化锂就更别考虑了,50多的温度,溴化锂的cop太差了
回复
9楼
不是很懂,来学习的
回复
10楼
我是想用燃气溴化锂做为另一个方案。
回复