现有一个10KV的高、低压配电柜和一个柴油发电机,要做接地方案,不知道怎么做?是不是电气设备的保护接地和变压器的中性点接地,能否接同一个地?另外柴油发电机的中性点接地如何来实现?
现有一个10KV的高、低压配电柜和一个柴油发电机,要做接地方案,不知道怎么做?是不是电气设备的保护接地和变压器的中性点接地,能否接同一个地?另外柴油发电机的中性点接地如何来实现?
2楼
还是老话:离墙3~5米围一圈,每隔5米一个(2500长的∠50X5镀锌角钢)垂直接地极,打入地下不小于600mm,用—50X5(或—40X4)镀锌扁钢连接,这一圈叫“接地装置”,从接地装置用镀锌扁钢引入室内(工作接地与保护接地不要共用这个引入线——各自分开),每段母线不少于二个引入点(记住是二个点,不要把多根接地线接到同一点上!我看到“民建设计”喜欢把多根从接地装置引来的线接到同一点上),这样,低压不少于二根引入线,高压不少于二根引入线,发电机也需要二根(中性点一根,保护一根),变压器也需要一根工作接地。
房子防雷可在室外引到这个接地装置(防雷可以共用接地装置,不宜共用引下线)。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-9-4 12:26 编辑 ]
回复
3楼
回复
4楼
关注中1111
回复
5楼
回答的很详细,学习了
回复
6楼
记住一点 中性点单独设置,不与所在配电室的引下线柱连接。其余做法 环场距地200_300做50*5热镀锌扁钢 刷黄绿双色,充分利用结构基础
回复
7楼
路过学习下
回复