纠结:新风机组可以从照明配电箱直接引来么?
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2010年09月02日 21:08:58
只看楼主

rt,为什么新风机组需要就地设置配电箱?有些新风机也就几百瓦,也需要就地设置配电箱?为什么这样啊

rt,为什么新风机组需要就地设置配电箱?有些新风机也就几百瓦,也需要就地设置配电箱?为什么这样啊
免费打赏
woheni2010
2010年09月05日 00:12:54
2楼
这样的问题不值得你们回答么?
回复
tiexue2005
2010年09月05日 21:10:00
3楼
就地箱的作用就是就地设备发生故障时可以在就地切断电源,要是照明箱离风机比较远发生故障时你是不是还要狂奔过去断电?和风机大小没关系,主要是安全用电!
回复
woheni2010
2010年09月12日 09:30:45
4楼
谢谢,那可以从照明箱出来么?没必要设置个动力层箱吧
回复
wqsabb
2010年09月12日 18:03:51
5楼
有道理 是这样的
回复
jianhua4350
2011年02月16日 17:03:18
6楼
规范规定是不行的,但你要自己装修,
那就没问题了。
出了事故,天知道你那箱子在哪?
哪个开关控制呵呵
回复
wanfeng911
2011年02月16日 17:22:08
7楼
不能从照明拖,因为发生火灾时,所有的风机和盘管都要断电,但是照明不行停止供电。
回复
woheni2010
2011年02月24日 20:28:17
8楼

普通照明箱 火灾也是断电的吧
回复