卫生热水立管采用同程循环设计,干管采用异程循环设计,立管未安装平衡阀。送热水后主要问题是有的房间不热、有的房间热,系统要平衡应该如何做。

卫生热水立管采用同程循环设计,干管采用异程循环设计,立管未安装平衡阀。
送热水后主要问题是有的房间不热、有的房间热,系统要平衡应该如何做。
ah-wangjun
2005年12月21日 11:08:29
2楼
现在异程循环已经没有人做了,这样调试起来非常麻烦,主要是要调立管上的阀门控制水损,靠近主管的阀门关小点,距离最远的阀门开大点,总之很麻烦,即使调好以后也有可能再次出问题,那个猪头设计的啊?也有可能甲方或是施工部门为了省钱节省管材,修改了设计,那就自食其果吧