这样的电梯供电负荷等级算几类?
蛋腚
蛋腚 Lv.12
2010年09月02日 15:43:44
只看楼主

有一小酒店,37米X18米,局部四层,内设一部电梯,无机房,带透明玻璃观光的那种,请问:电梯井道内是否还要设照明及插座?这样的电梯供电负荷等级算几类?

有一小酒店,37米X18米,局部四层,内设一部电梯,无机房,带透明玻璃观光的那种,请问:电梯井道内是否还要设照明及插座?这样的电梯供电负荷等级算几类?
21mygod
2010年09月02日 16:16:39
2楼
照明插座肯定要有的
回复
yygdgssjs
2010年09月02日 16:31:42
3楼
观光电梯的供电负荷好像是3类!我们一般是算二类负荷
回复
z425286480
2010年09月02日 20:20:36
4楼
井道照明插座还是要预留的
几类的话,小酒店道不是很重要
重要的是根据你们自己现实的需要及安全
回复
jyglh
2010年09月02日 21:59:39
5楼
算二类负荷:loveliness:
回复
czpzx
2010年09月15日 08:54:50
6楼
二类负荷,三类负荷有点太危险了,整个二类不会错的
回复
hanxu777
2010年09月15日 11:09:39
7楼
二类负荷,三类负荷有点太危险了,整个二类不会错的二类负荷,三类负荷有点太危险了,整个二类不会错的
回复
ecian
2010年09月15日 13:31:34
8楼
1.民规:三级旅馆主要客梯电力----二级负荷;
2。井道照明及检修插座是必须的;