请教各位帮我审审图哦,呵呵,多谢了哈
zhangqinzq10240512
2005年12月20日 14:10:49
来自于采暖供热
只看楼主

三层公寓楼的采暖设计

三层公寓楼的采暖设计
c7220a177bc0a452ee2e.rar
0 B
立即下载
免费打赏
80教育
2005年12月21日 11:33:53
12楼

哈尔滨 图上很一般啊!
回复
guolei12344
2005年12月21日 11:49:29
13楼
是不是这个?
回复
guolei12344
2005年12月21日 11:49:51
14楼
2
回复
zhangqinzq10240512
2005年12月21日 15:01:35
15楼
楼梯间的立管如何和室内的埋地管相连?
回复
zhaoguangbin
2005年12月21日 15:38:52
16楼
如果不做管道间,只有把支管接到室内,在厨房内连接了。
回复
zhangqinzq10240512
2005年12月21日 15:44:52
17楼
支管通过三通连接到主立管上吗?支管上还要不要装阀门?距地1米左右可以吗?
回复
zhangqinzq10240512
2005年12月21日 15:57:22
18楼
是这样吗?
回复
f_jg2003
2005年12月21日 19:15:19
19楼
看了下楼上的公寓图
1、自动排气阀不应放客厅,最后放卫生间,其次放厨房。另处自动排气阀一般是单接在一个管的阀后吧。
2、在4~5轴采暖干管要沿墙安装,那么一定有弯,最好画出,此处固定支架也相应调整。另处整个图中固定支架标注不全。
3、泄水不做在图中位置,可放在室外采暖进户井中,管道相应坡向进户井。
4、采暖回水坡度是不是标反了?
5、由图中说明没看明白哪些管道保温,哪些管道不保温。
6、上供下回散热器上可不安装跑风。
7、建议看下顶层干管有无挡窗问题。