请教各位帮我审审图哦,呵呵,多谢了哈
zhangqinzq10240512
2005年12月20日 14:10:49
来自于采暖供热
只看楼主

三层公寓楼的采暖设计

三层公寓楼的采暖设计
c7220a177bc0a452ee2e.rar
0 B
立即下载
免费打赏
zhaoguangbin
2005年12月20日 16:01:27
2楼
1.室内设计温度18度有点低
2.进户加旁通管防冻
3.设计说明应该设计地点及设计气象资料
4.4柱760?还是选别的吧
回复
80教育
2005年12月20日 16:17:39
3楼
看了一下画的还可以,还有干管管径没有标注啊!
坡度有点乱!人口的地方最好加上旁通阀!
回复
guolei12344
2005年12月20日 17:25:17
4楼
有这么2位高手指点,我这个混子就算了。户内设计温度18我感觉还可以,但是送去审图人家就提出来地。我就改城20
回复
zhengxufeng
2005年12月20日 19:42:38
5楼
哎,害的楼主又发一次。这里才是正确的地方,记得以后别发错地方了
回复
zhengxufeng
2005年12月20日 19:43:37
6楼
总结一下吧:
1。楼主做图、设计比较细致。
2。首先建议楼主以后上传图纸,尽量另存为CAD14版本,再压缩上传
3。卫生间采暖温度16度,设有淋浴的应该在23~25度,有的卫生间甚至没有采暖
4。11—13轴,过门地沟,应该低点设泄水,高点排气
5。地沟应该有详细定位,并把条件交给结构专业
6。系统虽然是同程,但立管较多,而且楼层较低,为以后调节、控制方便,建议采用两个环路或系统设置,两个单元分开
7。10-11轴、13-14轴的散热器设置应该在餐厅,厨房没有必要采暖。
8。如果有条件,建议采用分户热计量式的,每层主管分层、埋地设置。每个单元一个入户,建议每个卫生间加散热器。室外计算温度:-3度,哪里的工程?建议楼主把负荷、水利计算做的详细些
回复
zhangqinzq10240512
2005年12月21日 08:33:11
7楼
呵呵,谢谢谢谢谢谢啦!
回复
zhangqinzq10240512
2005年12月21日 08:51:33
8楼
楼梯间的立管怎么与室内(埋地PE-X)管相连?迷茫中……
回复
zhangqinzq10240512
2005年12月21日 09:01:15
9楼
甲方单位的职工宿舍楼,不要求分户计量
回复
zhangqinzq10240512
2005年12月21日 11:12:30
10楼
图纸一直都传不上来,真是郁闷啊
回复
zhangqinzq10240512
2005年12月21日 11:19:41
11楼
一栋住宅楼,五个单元,每单元两户,共六层;
室内我想采用埋地管(PE-X),双管同程式,立管设在楼梯间,每户设一对供回水立管;
可是立管(放在楼梯间一进门的墙角处)怎么和室内的埋地管连接起来呢??没有答案啊……
期待各位好心人的帮助!感谢!
回复