洁净厂房的防排烟问题
xyh_1188
xyh_1188 Lv.5
2005年12月20日 13:56:38
来自于通风排烟
只看楼主

本人为一洁净厂房做防排烟设计,只考虑了机械排烟,未做机械正压送风。当地消防部门的审查意见是“洁净区的疏散走廊采用负压机械排烟,应改为加压送风消防排烟。”备注:该厂房总高小于32米,且楼梯间均靠外墙,有窗。目前本人很困惑,请各位高手指点迷津,谢谢!

本人为一洁净厂房做防排烟设计,只考虑了机械排烟,未做机械正压送风。当地消防部门的审查意见是“洁净区的疏散走廊采用负压机械排烟,应改为加压送风消防排烟。”
备注:该厂房总高小于32米,且楼梯间均靠外墙,有窗。
目前本人很困惑,请各位高手指点迷津,谢谢!
免费打赏
zhaoguangbin
2005年12月20日 16:19:50
2楼
有地方消防规范,小于500平米,且有外窗的,可以不用补风。
回复
xyh_1188
2005年12月21日 08:45:21
3楼
2楼说的“500平米”是指疏散走廊的面积还是整个厂房的面积?
回复
zhaoguangbin
2005年12月21日 08:48:41
4楼
当然是指疏散走廊的面积
回复
rrhhui
2005年12月21日 14:24:12
5楼
但洁净区一般都没有外窗,我也很困惑
回复
zhaoguangbin
2005年12月21日 14:52:06
6楼
上海的规范《民用建筑防排烟技术规程》DGJ08-88-2000
回复
xyh_1188
2005年12月21日 16:04:22
7楼
补风不都是在防烟楼梯间、消防楼梯间前室或合用前室吗?
如果疏散走廊的面积超过500平米,且无外窗,要在疏散走廊补风吗?
如果是,送入洁净区疏散走廊的风还需要进行净化处理吗?
回复
xyh_1188
2005年12月21日 16:08:35
8楼
疏散走廊也要补风吗?(如果洁净区内疏散走廊的面积超过500平米,且无外窗)
正压送风的位置通常不在防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室吗?
如果补风,那么送入的风是否经过净化?
回复