请教各位如何选取零序电流互感器的变比
yun_0607_wqy
2005年12月20日 12:02:22
来自于变压器
只看楼主

请教各位如何选取零序电流互感器的变比用于小电流接地选线零序电流互感器用LXK-120,如何选取零序电流互感器的变比

请教各位如何选取零序电流互感器的变比
用于小电流接地选线零序电流互感器用LXK-120,如何选取零序电流互感器的变比
免费打赏
tcchezhong
2005年12月20日 12:25:01
2楼
我用过LJWZ型的,按二次侧的负荷选。
回复
zyz8438
2005年12月20日 12:30:33
3楼
一般我们采用150/5的,但是为什么,我就不得而知了。
回复
tcchezhong
2005年12月20日 12:39:13
4楼
变比越小越准,但负荷要小。150/5(150/1)的可带300m以内的二次线(缆长);如果二次设备很近(本柜内)可采用50/1(50/5)以下的变比;200m以内的二次线(缆长),可采用100/1(100/5)以下的变比;300m以上的二次线(缆长),可采用200/1(200/5)以上的变比;我是化工院的。
回复
liuhuaguniang
2006年01月03日 23:22:55
5楼
关注
回复

相关推荐

APP内打开