请问一个防烟分区内一般布置几个排烟风口,如果布置一个就能满足要求还有必要布置多个吗?还有如果布置多个,其位置间距应如何考虑?谢谢

请问一个防烟分区内一般布置几个排烟风口,如果布置一个就能满足要求还有必要布置多个吗?还有如果布置多个,其位置间距应如何考虑?谢谢
免费打赏
wgj1207
2010年09月02日 09:33:07
2楼
一个能满足就没有必要布置两个或者更多。如果是多个,就要考虑防烟分区内任何一点距最近一个排烟口距离不超过三十米。
回复
zheng5751
2010年09月02日 10:48:31
3楼
谢谢,还想向您请教一下,发生火灾时,是整个系统的排烟风口同时开启,还是以防烟分区为单位开启?
例如,一个系统负担三个放烟分区,那么排烟量按最大的放烟分区*120计算。那么,火灾时,如果只开启单独一个防烟分区的排烟口,排风量会很大。而如果三个分区的排烟口全部开启,排烟量又不够。
不是很清楚这个问题,还请高手多多指教!
回复
yinhuixiayan2004
2010年09月14日 21:24:23
4楼
学习了,我是来看看的,也是有同样的问题
回复
gk15201815950
2010年09月16日 10:58:47
5楼
谢谢楼主,我正好可以学习学习了,希望以后会有更多好的东西,大家互相学习啊 。谢谢了。
回复
shenjinfang2008
2010年09月16日 14:57:11
6楼
顶啊,我也想知道:victory:
回复
shenjinfang2008
2010年09月16日 16:59:27
7楼
排烟量按最大防烟分区面积*120,得到值的只是用来选风机用的,并不是把防烟分区的风量加大一倍。每个防烟分区的风量依然是面积*60.:)
参看高规的条文说明111页
回复
mage780705
2010年09月17日 20:42:50
8楼
一个风机担负几个防烟分区,当哪个防烟分区的感烟探测器动作,联动开启哪个防烟分区的排烟口,以及排烟风机,其他防烟分区感烟探测器不动作的话,风口不开启。
回复
lj604175087
2012年04月26日 13:07:03
9楼
如果一个排烟风口就能满足,好像没有必要设置多个。但是目前国内外多采用多个排烟风口同时排烟,排烟总量不变。我认为这样排烟效果会更好。。。
回复
qihaifei
2012年04月27日 10:00:15
10楼
是同时开启的,记得多个防烟分区的时候乘以120,再乘以1.1或者1.2的漏风系数