EDI运行中出现的问题
wswlf86
wswlf86 Lv.3
2005年12月19日 19:00:51
只看楼主

因EDI停运时,浓水加盐泵未停,导致最近EDI产水水质大大下降,请问各位同行这对EDI膜块造成的损害会不会是永久的呢?

因EDI停运时,浓水加盐泵未停,导致最近EDI产水水质大大下降,请问各位同行这对EDI膜块造成的损害会不会是永久的呢?


免费打赏
zjlxhu
2005年12月19日 19:56:00
2楼
加大电压再生树脂了没有呀,可能是浓水室的盐水在压差的动力下扩散到淡水室了,你试试加大电压!!
回复
xiepingtn
2005年12月21日 12:40:47
3楼
应该不会是永久性的伤害,2楼的仁兄说得对,你可以加大电压再生一下,再有运行的时候可以调整产水的被压。看看效果如何!有效果的话请回贴!大家共同积累经验!
回复
zxhua2045
2005年12月22日 08:26:05
4楼
同意楼上兄弟的看法,可能是浓水室水由于浓度差作用渗透到淡水室造成的!可加大电压运行一段时间看看效果!
回复
wswlf86
2005年12月24日 13:29:38
5楼
谢谢大家的指教!
回复
edi988
2006年01月05日 16:35:23
6楼
可能是由于浓差渗透,将浓室的盐扩散到淡室导致淡室中的离子交换树脂被饱和造成的,因此可以通过提高运行电流的方法是膜堆再生。再生完全后不影响膜堆德产水水质。在系统实际过程中应将浓水加盐泵与淡水泵互锁,防止淡水泵停止时,浓水泵仍在工作。
回复
socool3000
2006年01月10日 22:15:46
7楼
我同意所有人的观点
回复
egylh
2006年01月11日 10:32:43
8楼
可以进行调节流量,将产水调小,浓排调大,进行大电流再生。
回复
dk401
2006年01月11日 11:07:49
9楼
哈,又长了个见识,谁让我是污水专家呢,慢慢往纯水转哦