在建筑物里可以,在变电站和工业用电里不能一起用的
回复
3楼
我觉得好象不可以,雷电时,接地装置的电位那是多大,多少万伏一级的。而设备接地呢,他在接地时仅仅几百伏,如此,雷电时的高压电荷不是也传到设备外壳上了吗?那多危险?
回复
4楼
独立避雷针必须专用接地。其他防雷的措施,特别是化工防爆装置的,应尽量公用接地装置,作到等电位。分开设,容易出现火花引起爆炸。
回复
5楼
一般的建筑物都采用联合接地体.
回复
6楼
呵呵,
这个好像不能一言以蔽之 。
回复
7楼
一般的建筑物都采用联合接地体.
回复
8楼
联合化工厂(投资100亿以上)全厂接地系统,一般情况都是作成全厂一个网。避雷针单设,有特殊要求的(如仪表、DCS)单设。全厂接地系统的阻值,一般在0.5欧以下。
回复
9楼
这个要看规范,应该是不允许
回复
10楼
对于比较敏感的微电子设备,一般不能公用防雷接地,这类设备的接地电阻很小.
回复
11楼
分开安全!