设计院的审图意见,好多不理解,求助啊
lampard2008
2010年09月01日 20:50:12
只看楼主

设计院的审图意见,本人新手,好多不理解,求助啊。红色是审图意见。5.单台变压器容量达到2500Kva,10/0.4是否要获得地方供电局的批准?1.不同容量的变压器电容补偿容量一样大是否合理?我1600kva和1250kva补偿都是400kvar,补偿后的功率因数都过了0.92.低压柜容量未注明。此处低压供的容量是指可以安装的电气回路数吗?样本上有吗?3.电容补偿要考虑谐波问题。是不是电容补偿回路要串联电抗器?

设计院的审图意见,本人新手,好多不理解,求助啊。 红色是审图意见。
5. 单台变压器容量达到2500Kva,10/0.4是否要获得地方供电局的批准?
1. 不同容量的变压器电容补偿容量一样大是否合理?我1600kva和1250kva补偿都是400kvar,补偿后的功率因数都过了0.9
2. 低压柜容量未注明。此处低压供的容量是指可以安装的电气回路数吗?样本上有吗?
3. 电容补偿要考虑谐波问题。是不是电容补偿回路要串联电抗器?
4. 变压器接地系统未说明。是不是在施工说明中要写上变压器中性点直接接地,系统采用TN-S就可以了?

问题比较多,还请高手相助啊。
免费打赏
dxghzr
2010年09月08日 13:04:11
33楼
回答的不错,基本上都说清楚了,
回复
s45678900
2010年09月08日 13:19:20
34楼
恩,学习了:lol
回复
iloveing
2010年09月08日 14:15:13
35楼
第一条这个主要是看你每台变压器带的什么负载,补偿是根据负载的类型和功率因素算出来的,不同容量的变压器用相同容量的补偿也不是不可能。
第二条描述不清楚,第三条纯电容补偿一般都设置电抗器滤波。
第四条跟你的变压器绕组接线方式有关,你采用的中性点直接接地还是其他,要在图上说明要写接地系统类型。
第五条必须到供电部门去申请。v
回复
华天新能
2010年09月08日 15:05:04
36楼

目前的APF容量还是比较小的,400kVar,当然APF不是按kVar来卖的,按电流。估计得不少钱哦。
如果负载的谐波成分比较稳定,还是用固定的PPF比较好。
回复
hualijialj
2010年09月08日 15:24:55
37楼
我的土木币快没了,怎么办啊,没法下载了!不知道到哪可以买点,怎么卖的??
能不能互相转让,谁能转让点给我??
回复
s252609321
2010年09月08日 16:22:43
38楼
LZ不是新手吧 新手就直接坐变电所了?
回复
dovekk
2010年09月08日 17:17:50
39楼
我们这里单台变压器最大只能用1250KVA的,民用哈。
回复
edmund001
2010年09月08日 17:27:52
40楼
同意2楼的意见,其他学习中
回复
allanchen129
2010年09月08日 17:58:57
41楼
学习了,大家互相讨论加深学习效果!
回复
ningyuan119
2010年09月08日 21:26:36
42楼
学习了,谢谢分享:victory:
回复

相关推荐

APP内打开