设计院的审图意见,好多不理解,求助啊
lampard2008
2010年09月01日 20:50:12
只看楼主

设计院的审图意见,本人新手,好多不理解,求助啊。红色是审图意见。5.单台变压器容量达到2500Kva,10/0.4是否要获得地方供电局的批准?1.不同容量的变压器电容补偿容量一样大是否合理?我1600kva和1250kva补偿都是400kvar,补偿后的功率因数都过了0.92.低压柜容量未注明。此处低压供的容量是指可以安装的电气回路数吗?样本上有吗?3.电容补偿要考虑谐波问题。是不是电容补偿回路要串联电抗器?

设计院的审图意见,本人新手,好多不理解,求助啊。 红色是审图意见。
5. 单台变压器容量达到2500Kva,10/0.4是否要获得地方供电局的批准?
1. 不同容量的变压器电容补偿容量一样大是否合理?我1600kva和1250kva补偿都是400kvar,补偿后的功率因数都过了0.9
2. 低压柜容量未注明。此处低压供的容量是指可以安装的电气回路数吗?样本上有吗?
3. 电容补偿要考虑谐波问题。是不是电容补偿回路要串联电抗器?
4. 变压器接地系统未说明。是不是在施工说明中要写上变压器中性点直接接地,系统采用TN-S就可以了?

问题比较多,还请高手相助啊。
免费打赏
cczccz
2010年09月08日 22:08:21
43楼
5.单台变压器容量达到2500Kva,10/0.4是否要获得地方供电局的批准?
人家审图意见是说:这样大,单台,有到电力部门批准吗,要不等你做好了,到时候供电系统容量不够,你就只能是:L
回复
zwzz10
2010年09月08日 22:15:45
44楼
设计院挺好的 可以学到很多东西啊
回复
w-j-z1390
2010年09月09日 09:20:21
45楼
这条帖子搞得人气很大啊,羡慕,学习了,我是做高压电气方面的 ,希望有机会合作,我的QQ:549258726
回复
pyyangyanbo123
2010年09月09日 12:41:33
46楼
本人不是搞设计图纸的,问题也搞不明白,过来随便转转,学习学习
回复
zdsjz101
2010年09月09日 15:28:46
47楼
消谐装置一般不好选,最好是在产生谐波源的设备侧补偿,在电容器柜内最好不装消谐装置
回复
baoyafeng
2010年09月09日 16:01:54
48楼
审图很高手,很认真,,本着学习精神参与..
回复
xinxirong
2010年09月09日 16:16:10
49楼
这样设计也太简单了吧?
什么用途的建筑?一般小区供电的不超过800kVA(而且大部分地方供电局都这么规定),除非是公用建筑比如酒店、商业中心之类的可以做到1600(最好不要超过1600kVA)
回复
qinkongjun
2010年09月09日 16:48:12
50楼
二楼回答的很好了
回复
whkld
2010年09月09日 21:42:29
51楼
小小一枚螺丝差点引发一场火灾,做电气可真要谨慎啊:time:
回复
qqwwdr153354
2010年09月10日 09:04:59
52楼

你可以标出断路器型号和选用电缆的规格型号,品牌不需要标注在图上的,那是到时采购时你可以推荐哪个厂家的。
回复

相关推荐